1.一般情况下,仪表是输出一个4-20mA的PID控制电流到变频器,通过电流的大小改变变频器的转速,从而使被控设备达到工艺要求

2.该仪表首先有一个检测对象,如料速,控制对象的压力,流量,高度等等.仪表通过测量对象的实时值与设定值进行比较,再通过对偏差进行PID补偿计算,从而改变控制电流大小,改变变频器频率输出,改变电机等转速,从而达到了被测量值向设定值接近,满足工艺.

3.这是一个闭环控制系统,某一环节出现故障会导致系统失控,而P,I,D的参数能否设置合理,反应在系统能否即时,稳定的达到设定目标.
上海冠域检测科技有限公司
2020-02-14 广告
自动控制器可以咨询一下上海冠域检测科技有限公司,上海冠域检测科技有限公司是无损检测行业优质的产品和系统代理商,在中国大陆和香港设有办事处。我们立足于世界,服务中国,为客户提供国外先进产品和测试方案,欢迎来电咨询。... 点击进入详情页
本回答由上海冠域检测科技有限公司提供
广东容济
2010-08-11 · TA获得超过3288个赞
知道小有建树答主
回答量:1558
采纳率:0%
帮助的人:1166万
展开全部
首先,PID是一种控制算法,这个算法一般是在单回路闭环回路中应用的,它包括比例,积分,微分这三方面;
其次,PID一般跟变频器合用,就是要形成一个闭环单回路系统,闭环单回路总共有三个接口量,一个是给定值(一般就是你用的PID只能仪表的SV设定值,比如用在恒压供水上那就是设定多少公斤压力),另外一个是反馈值,就是系统的传感器检测回来的量(比如供水系统中的实际水压,通过压力传感器反馈回来,这个量有4-20ma,也有0-10VDC等等标准信号,直接可以接入你用的PID智能仪表中,也叫PV值。最后一个量就是偏差值E,一般E=SV-PV,偏差值E被PID仪表经过PID运算后输出给变频器,一般也是4-20MA或者0-10VDC之类的标准信号,你拿来连接到变频器的速度给定端口就可以了。
最后,变频器要设成外部信号给定速度控制模式,先调好变频器对马达的基本参数,让变频器处于启动状态,最后启动PID智能仪表,接着优化PID参数就可以实现你的要求了