火线和零线相碰为什么漏电保护器不跳闸?
7个回答
展开全部
火线和零线相碰属于短路而不属于漏电,所以漏电保护器不会跳闸,但是如果短路电流超过空开的允许电流,那它就会跳闸了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2021-05-02 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
在相线和零线电流相同时漏保不会跳闸。
漏保跳闸的条件是经过漏保的电流之和为零。火线和零线相碰时电流大小相同,方向相反,所以漏保不会跳闸。
只有兼有漏保和空开的保护器,才会跳闸。
漏保跳闸的条件是经过漏保的电流之和为零。火线和零线相碰时电流大小相同,方向相反,所以漏保不会跳闸。
只有兼有漏保和空开的保护器,才会跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
漏电保护器动作原理是火线与零线的电流矢量值不为零(也就是火线和零线的电流不一样大)就会动作跳闸。火线零线相碰,是直接短路,电流理论上无限大(与容量,线径等等因素有关),但是火零线的电流是相等的,所以漏电保护器不会跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
火线和零线相碰而漏电保护器不跳闸的大多数原因
是在漏电开关的前面线路产生
漏电开关的原理很简单,输出的电流不等于输入电流,且差值在30ma(家用)或300ma(工业)(常用)就启动
此处为极端状态,短路时电流极大,超出其检测范围了,但瞬态下,过载保护(空开)抢先动作,同时对漏报进行保护,因此,不少的厂家将漏保和空开做成一体化的联动开关
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询