火线和零线相碰为什么漏电保护器不跳闸?

 我来答
老将从头来
2021-05-02 · 知道合伙人教育行家
老将从头来
知道合伙人教育行家
采纳数:8130 获赞数:29767
从事电工专业40年,其中从教30年,职称高级讲师。

向TA提问 私信TA
展开全部
火零相碰时的短路电流流过漏电保护器,火线零线电流一样大小,所以漏电保护器不跳闸。而漏电时,流过漏电保护器火线的电流比零线的电流大,漏电保护器就会跳闸。
百度网友dc2f225

2021-05-03 · TA获得超过560个赞
知道小有建树答主
回答量:3371
采纳率:61%
帮助的人:131万
展开全部
火线和零线相碰属于短路而不属于漏电,所以漏电保护器不会跳闸,但是如果短路电流超过空开的允许电流,那它就会跳闸了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fengxiaosa97
2021-05-02 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6744 获赞数:35484
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
在相线和零线电流相同时漏保不会跳闸。
漏保跳闸的条件是经过漏保的电流之和为零。火线和零线相碰时电流大小相同,方向相反,所以漏保不会跳闸。
只有兼有漏保和空开的保护器,才会跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
a12353zzzz

2021-05-02 · TA获得超过894个赞
知道小有建树答主
回答量:1727
采纳率:73%
帮助的人:115万
展开全部
漏电保护器动作原理是火线与零线的电流矢量值不为零(也就是火线和零线的电流不一样大)就会动作跳闸。火线零线相碰,是直接短路,电流理论上无限大(与容量,线径等等因素有关),但是火零线的电流是相等的,所以漏电保护器不会跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hitech_gz
2021-05-03 · 知道合伙人教育行家
hitech_gz
知道合伙人教育行家
采纳数:4383 获赞数:8400
天线、共地资深研究发烧者

向TA提问 私信TA
展开全部

火线和零线相碰而漏电保护器不跳闸的大多数原因

  • 是在漏电开关的前面线路产生

  • 漏电开关的原理很简单,输出的电流不等于输入电流,且差值在30ma(家用)或300ma(工业)(常用)就启动

  • 此处为极端状态,短路时电流极大,超出其检测范围了,但瞬态下,过载保护(空开)抢先动作,同时对漏报进行保护,因此,不少的厂家将漏保和空开做成一体化的联动开关

已赞过 已踩过<