简支梁剪力设计值该怎么算?

 我来答
爱聊生活工具人
高能答主

2021-10-14 · 工具人爱聊生活,专注于分享生活
爱聊生活工具人
采纳数:702 获赞数:10673

向TA提问 私信TA
展开全部

剪力设计值=1.2D+1.4L

举例如下:

简支梁跨度 9m,中间无侧向支撑。采用焊接工字钢。该梁顶部作用有 20KN/m 的恒载(含梁自重),和跨中 115KN 的集中力(活载,组合值系数取 0.7),皆为荷载标准值。集中荷载沿梁跨度方向支撑长度取为 50mm,钢材材质 Q345B。试验算次梁的强度。

解:(1)内力计算。

恒载标准值产生的弯矩:M1=ql 2 /8=202.5KN.m

恒载标准值产生的剪力:M1=ql/2=90KN.m

活荷载标准值产生的弯矩:M2=PL/4=258.75KN.m

活载标准值产生的剪力:M1=P/2=57.5KN.m

考虑如下基本组合:

活荷载控制时:弯矩设计值:1.2D+1.4L=605.3KN.m

剪力设计值:1.2D+1.4L=188.5KN

恒载控制时:

弯矩设计值:1.35D+1.4x0.7L=527KN.m

剪力设计值:1.35D+1.4x0.7L=177.85KN

该梁的强度由活荷载控制。(当恒载作用大于活载作用 2.8 倍时,恒载控制)

剪力,又称剪切力:“剪切”是在一对相距很近,大小相同,指向相反的横向外力(即垂直于作用面的力)作用下,材料的横截面沿该外力作用方向发生的相对错动变形现象。

能够使材料产生剪切变形的力称为剪力或剪切力。发生剪切变形的截面称为剪切面。判断是否“剪切”的关键是材料的横截面是否发生相对错动。

1.建筑物中的竖向承重构件主要由墙体承担时,这种墙体既承担水平构件传来的竖向荷载,同时承担风力或地震作用传来的水平地震作用。剪力墙即由此而得名(抗震规范定名为抗震墙)。

2.剪力墙是建筑物的分隔墙和围护墙,因此墙体的布置必须同时满足建筑平面布置和结构布置的要求。

剪力墙结构是利用建筑的内墙或外墙做成剪力墙以承受垂直和水平荷载的结构。剪力墙一般为钢筋混凝土墙,高度和宽度可与整栋建筑相同。因其承受的主要荷载是水平荷载,使它受剪受弯,所以称为剪力墙。剪力墙结构的侧向刚度很大,变形小,既承重又围护,适用于住宅和旅游等建筑。