对于零线发热的原因我们要考虑零线发热的具体位置,比如说零线发热不是整条而是某个部位,那么就表示这个点的零线接触不良,可能要断了。零线是整条发热,而且零线和火线的大小相差很多的话,那么就是 零线用的太小了。
对于三相用电中的零线整条发热那就表示三相用电功率不平衡,导致零线的电流过大,才会出现发热。
零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。
扩展资料:
火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。
把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
参考资料来源:百度百科——零线
电路布线所要遵循的原则有哪些?
1、强弱电的间距要在30---50公分,他们只能作远邻,不能作近亲,不知道什么时候,他们就会串门,打扰电视和电话。强弱电更不能同穿一根管内。
2、布线原则管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线。 长距离的线管尽量用整管。
3、线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好。 如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修。 当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去。
零线电流过大之所以会引起零线发热,主要的原因是因为零线上没有保护装置。配电线路的保护装置一般都是安装在相线上,因此,相线上一旦出现电流过大,保护装置就会动作,避免线路发热。然而零线上是没有保护装置的,所以当零线电流过大时,就会引起零线发热。
变压器过热的情况容易引起维护人员的警觉,并且可以通过增大变压器的容量,或者增加外部散热的方式进行降温。而零线过热的问题往往被维护人员忽略。电缆过热往往是电气火灾的隐患。
因此,对于零线过热的情况必须足够重视。变压器过热的情况容易引起维护人员的警觉,并且可以通过增大变压器的容量,或者增加外部散热的方式进行降温。而零线过热的问题往往被维护人员忽略。电缆过热往往是电气火灾的隐患。因此,对于零线过热的情况必须足够重视。
拓展资料:
现在不管是商场还是城市亮化,亦或者是工厂用电,都发现一个普遍现象!那就是零线电流很大,有的场合甚至零线电流数值远超相线电流,随着零线电流急剧增大,由于趋肤效应零线发烫,为此埋下了电气火灾隐患!
零线发烫、发热现象是由于零线电流过大引起的。那么,这些零线电流究竟是从哪里来的呢?原来是因为LED显示屏与灯光的电源是开关电源。LED灯通过单相直流供电,经过AC-DC整流环节时,会在相线上形成大量的三次谐波电流,由于三次谐波电流在相线上的相序一致,导致其在零线上无法实现矢量消除,反而形成矢量叠加,致使零线电流变大,甚至超过相线的数倍!
零线对地有电阻:需要明确的是零线也有电阻,只不过很小。当三相电流平衡时,零线电流为零,对地电压为零;当三相电流不平衡时,零线产生电流,对地就会有电压。造成零线对地有电阻的原因可能是零线太细、电线质量差;或者接地点虚接,导致电阻增大等。
压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻,阻值一般为1kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,热保护模块动作,切断机组运行,同时显示过热故障,故障指示灯亮。产生压缩机过热故障的原因如下:
需要对水泵过热原因进行排查,检查是否是由于转子卡住引发的启动绕组过热,或运转阻力过大,电机过载,运行绕组过热。
电动机温度过高的原因,电动机本身内部的原因,安装和维修电动机时,误将△形接法的电动机绕组接成了Y形接法,或者误将Y形接法的接成了△形,绕组相间、匝间短路或接地,导致绕组电流增大,相电流不平衡,使电动机过热,电动机启动于频繁,启动时间过长或者启动间隔时间太短,都会引起电动机温升过高,定、转子发生摩擦发热,异步电动机的笼型转子导条断裂,或绕线转子绕组断线,电动机出力不足而过热,电动机轴承过热,电动机负载方面的原因,电动机长时间过负载运行,定子电流大大超过额定电流,电动机过热,被拖动机械故障,使电动机出力增大,或被卡住不转或转速急剧下降,使电动机电流猛增而过热。