已知功率选择电线粗细

4.5KW的三相异步电机,因行业的特殊要求,启动采用先三角形启动然后转为星形正常运行,请问应选多粗的软铜线,如何计算而得,请指教~~... 4.5KW的三相异步电机,因行业的特殊要求,启动采用先三角形启动然后转为星形正常运行,请问应选多粗的软铜线,如何计算而得,请指教~~ 展开
 我来答
chen陈超超
推荐于2017-09-01 · 知道合伙人教育行家
chen陈超超
知道合伙人教育行家
采纳数:8497 获赞数:45755
75年毕业于浙工大化工机械系,78年评为工程师,从事化工机械、合成氨生产、铀提炼、秦山核电安装与建筑安装

向TA提问 私信TA
展开全部

  4.5KW的三相异步电机,需要三角形启动(正常启动),星形运行(降压运行),因此,仍需要按其最大电流即三角形启动时的电流考虑其线径,因为,三角形起动时电流是额定电流的4-7倍。因此,只需要2.5平方毫米铜芯线即可。

  三相交流异步机的功率P等于√3×电压×电流×功率因素,我国相与相之间的电压是380V,考虑到功率因素cosφ与效率,一般情况下可按每千瓦相当于2安培电流计算,因此4.5KW的三相异步电机的电流为9A,知道电流即可选择导线的平方数了,工程上,铜芯线(电缆)每平方允许通过的安全电流为4A,铝芯线一般允许通过安全电流为2A,因此,每相需要2.5平方毫米铜芯线。

       严格讲这与电线(缆)的长度、压降要求、是否长期运行的、是空架还是埋地、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料、有没有绝缘层等的诸多因此相关。因为,影响电线(缆)允许电流的因素很多。理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。

电机的星形连接是把电机三相线圈的3个末端连接在一起作为公共端,由3个首端引出3条火线的连接方式。三角形接线,即每相均首未相连,如下图所示:

从图看出,三角形接法每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。当电机接成Y型(星型)运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。因此,工程上常为了减少启动电流而采用用于降压启动。

   而现在是“三角形启动,而星形运行 ”,因此,星形运行时电流约为3A左右,功率当然也不可能是4.5KW了。

lc...7@163.com
2010-08-12
知道答主
回答量:44
采纳率:0%
帮助的人:22.3万
展开全部
4.5kw的电机采用线径4平方的线...星三角启动要用7根线,2组3相线加1根地线.16KW以下的负荷电路,地线跟相线一样大的.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e5089a5
2010-08-12 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:130
采纳率:0%
帮助的人:67.8万
展开全部
电流要选择10安左右的 总结出来的电工常识 电流等于两倍的功率
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
醴陵龙少
推荐于2017-09-04 · TA获得超过954个赞
知道小有建树答主
回答量:702
采纳率:0%
帮助的人:574万
展开全部
4.5KW 电流为9A 不知道你的距离怎么样
像那么小的电流选择线径是不需要计算的
如果距离短2.5就可以了 如果长就需要计算公式了,例如电流为9A 距离500米 要求线路末端电压保证为380V 限压降为2根20V 每根限压降为U=10V 求线阻为 R=U/I 即R=10/9=1.1
求铜芯截面 S=P(L/R)=0.0172*(500/1.1)=7.8 那么说你选择10平方就可以了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?