50kva变压器能带动多少千瓦电机
我的厂房有50kva电,现在我的设备有(30kva+30kva+5.5kva+3kva+7.5+7.5)电机,两个30kva电是长时间使用,5.5kva也长时间使用。一共...
我的厂房有50kva电,现在我的设备有(30kva+30kva+5.5kva+3kva+7.5+7.5)电机,两个30kva电是长时间使用,5.5kva也长时间使用。一共电机加起来83.5kva,50kva电能带的动吗?不行的话,有什么方法带起来啊,(增容除外)。谢谢!
展开
5个回答
展开全部
不能够同时用,否则变压器容易烧.(虽然一般变压器都提供一定的超载冗余)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
把设备分两组,每组不超过50kva,分开白班和夜班就行了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
其实,你也知道,变压器要过载了。也没有多少办法,除了增容以外。
唯一可以做的,就是:
1、增加电容补偿,提高功率因素。但这也要花钱的。
2、电机分开启动,错开使用。
3、观察变压器顶部的温度,尽量不要超过85度。
一般电机的功率因素比较低,大约0.8。你实际需要变压器容量为:长期的是(30+30+5.5)/0.8=81.8kVA的变压器容量。再加上18kW/0.8=22.5kVA,就算你是有一半的时间要用,只算10kVA容量的变压器,两项加起来要100kVA的变压器才行。
唯一可以做的,就是:
