电磁阀的常见故障
电磁阀是指通过通电断电来控制阀门开启或者关闭,也可以进行通道换向的阀门。
电磁阀因其特有的结构形式和工作原理,显著区别于其它阀门,它对使用介质类别、温度、工作压力特别是压差有着明确的要求,比如如果工况没有压差就要选择进口直动式电磁阀,否则电磁阀就没法正常工作,易燃易爆场合就要选择进口防爆电磁阀,否则就会发生危险;致使电磁阀内部零件配合要求更加精密,如果您选择可靠的进口品牌比如像美国威盾VTON的进口电磁阀,而且选型正确,那么使用起来就会顺畅,而且没有故障,如果您选用一些小品牌,而且选型不合适,参数没有弄清楚,那么电磁阀发生故障的特点也明显区别于其它工作阀门。
那么电磁阀常见的故障有哪些呢,我们进行详细描述,并提供解决方法:
以下本文结合用户之前选择其他品牌的电磁阀出现的问题,威盾VTON给予解决并更换合适参数型号的威盾VTON进口电磁阀,进行故障原因分析和排除方法的归纳;
进口电磁阀主要故障原因与排除方法:
故障 原因分析 排除方法
打不开
常闭型电磁阀接入电源故障或波动过大 检查并排除电源故障
常闭型电磁阀电磁驱动装置工作电压与实际电压不一致 更换电压一致的电磁驱动装置
实际工作压力超过合同确定压力 更换与实际工作压力一致的电磁阀
实际工作介质粘度过大 选用其它威盾VTON阀门
实际工作介质温度超过合同确定值 更换与实际工作介质温度一致的电磁阀
电磁装置损坏 维修或更换
电磁装置控制器(箱)故障 维修或更换
阀门内件被异物卡死 清洗阀门内件
副阀杯损坏或先导孔堵塞 修理或更换副阀杯,清洗先导孔
修理或更换副阀杯 清洗先导孔
开启辅助弹簧失效 更换弹簧
关不了
常开型电磁阀接入电源故障或波动过大 检查并排除电源故障
常开型电磁阀电磁驱动装置工作电压与实际电压不一致 更换电压一致的电磁驱动装置
实际工作压力超过合同确定压力 更换与实际工作压力一致的威盾VTON电磁阀
实际工作介质温度超过合同确定值 更换与实际工作介质温度一致的电磁阀
安装方向错误 按阀体流向标志方向按装
介质有反复双向压力 选用威盾VTON双向电磁阀
异响
阀内有异物 清洗阀门内件
驱动铁芯不能完全吸合 维修并调整
压差不足,主阀杯不能完全开启 选用威盾VTON直动式电磁阀
电磁阀故障的发生,主要是对工况的表述不清晰,或工作压力压差与实际不一致,或温度不一致,所以准确的选型与故障排除对于电磁阀使用至关重要。比较简单的方法可以将参数提供给一些电磁阀厂商,比如威盾VTON,可以为用户提供详细的咨询与选型方案。