变压器负载率怎么计算,变压器负载率怎么计算这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!




1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

2、 即:β=S/Se 公式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。

上海徐吉电气有限公司_
2022-05-19 广告
购买变压器直阻速测仪可以找上海徐吉电气有限公司是国内电力电阻检测仪器及设备的专业制造商,致力于:感性负载直流电阻速测仪、变压器直阻快速测试仪、变压器直阻速测仪、直流电阻速测仪、三通道变压器直流电阻快速测试仪、三通道变压器直流电阻测试仪、感性... 点击进入详情页
本回答由上海徐吉电气有限公司_提供
品博hyvte
2022-09-03 · TA获得超过1555个赞
知道大有可为答主
回答量:3341
采纳率:91%
帮助的人:116万
展开全部
1、变压器的负载率的计算公式
(1)复合率二某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷(该时段最大负荷,
(1)平均负荷二某一时段系统电量(该时段运行小时数。
2、示例
已知变压器容量为100KVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。
答:已知条件100KVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为有功功率算。
最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流
l=100/1.732x0.4=144A
负载率等于平均电流,除以额定电流。变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%
变压器负载率的数值规律:(1)负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用 损耗比越小的变压器:负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电 能越小,要选用损耗比越大的变压器,
(2)将负载曲线的平行负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按阳=(1/R)1/2计算。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d5d6ac0
2022-08-30
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1693
展开全部
一台三相Yyn电力变压器额定视在功率S=200Kva.一、二次额定电压为10000/400V. 一、二次额定电流为11.55/288.68A运行时测得变压器输出有功功率P=140kW、COSφ=0.8,求负载率β。
解:1.⑴三相电力变压器输出有功功率P=140Kw=Pa+Pb+Pc.
⑵二次相电压为U= =231V=Ua=Ub=Uc。
⑶相电流等线电流I=288.68A=Ia=Ib=Ic
⑷每相视在功率为Sa=Sb=Sc=Ua×Ia=231×288.68=66.67 Kva
⑸每相有功功率为Pa=Pb=Pc=.66.67×0.8=53.33 kW
2.⑴实测得Ia`=278.29A. COSφ=0.7
Pa`=231×278.29×0.7=45kW
⑵实测得Ib`=270.56A. COSφ=0.8
Pb`=231×270.56×0.8=50kW
⑶实测得Ic`=229.18A. COSφ=0.85
Pc`=231×229.18×0.85=45kW
3. 负载率βa、βb、βc
⑴βa=45/53.33×100%=84%
⑵βb=50/53.33×100%=94%
⑶βb=45/53.33×100%=84%