无功功率自动补偿控制器不工作是什么原因?
控制器在自动档时,COSφ在0.5以下时还没动作,投切指示灯也不亮,切换到手动时,可以投切,指示灯亮,COSφ可以控制在1左右,请问这是什么原因造成的??控制器在自动档时...
控制器在自动档时,COSφ在0.5以下时还没动作,投切指示灯也不亮,切换到手动时,可以投切,指示灯亮,COSφ可以控制在1左右,请问这是什么原因造成的??
控制器在自动档时,有时候工作正常,有时候无动作,无动作时显示“过压”,此时的COSφ值特别低,基本在0.7以下(设置为0.92投入),是不是与电路的负荷量有关系?
另:自动控制器上显示的COSφ值(数显式)与配电柜上的COSφ值(指针式)有0.05的误差,(自动控制器上显示的COSφ值大)
请问是何原因?谢谢 展开
1、过压报警这自动投电容失效,过压报警可能原因为:
A、确实过压了,实际电压与控制器显示电压一致并且较高,线电压一般大于420V,相电压大于240V。
B、参数设置不当,控制器的过压设置偏低,如正常工作电压一般为420V,则考虑过压值略调高一点,注意电压过高可能导致电容寿命缩短。
C、控制器电压采样误差偏高并过大,如实际电压400V,而控制器显示430V。
2、控制器功率因数与实际值偏差一点是允许的,但是不可以超过0.02,所以两个肯定有一个不合格。
3、若是首次投运,首先要确定各接线正确,重点检查电压电流取样的位置和相序,若已正常使用过一段时间,则按1、2项分析并排除故障。
平高集团智能电气有限公司 专业无功补偿生产厂家
