电流互感器如何接电表

 我来答
优伤一0i
2022-10-15 · TA获得超过472个赞
知道小有建树答主
回答量:508
采纳率:0%
帮助的人:54.9万
展开全部
问题一:电流互感器和三相电表怎么接啊 三相几线的电表? 电压表相线并接 电流表 应该也有互感器的

问题二:互感器与电表怎样连接 接线如下:
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
低压电流互感器的选择应遵循原则:
(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。  (2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数。
(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。
三相电度表选型要求和注意事项:
三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。
选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表还不允许使用在负荷经常低于额定值5%以下的电路中使用,因为它不能正确计量出所耗电的电能。
当现有电度表额定电流不能满足线路的大电流时,则应经一定电流比的电流互感器,将大电流变为小于5A的小电流,再接入5A电度表。计算耗电电能时,5A电度表耗电度数乘以所选用的电流互感器的电流比,即为实际耗用的电能的度数。

问题三:电流互感器和电度表的接法 你好:
――1、请看下图:
――2、注意电流互感器的相位。

问题四:电流互感器接单相电度表怎么接 火线穿电流互感器,从火线上面引接互感器S1进电表1孔,互感器S2接电表2孔,零线进3孔后直接到负载。

问题五:电流互感器,可以同时接电度表和电流表吗? 可以,但是 电度表和电流表 得串联

问题六:互感器和电表的接法 这图片是电表接线盒的图片,为了校电度表时候方便才安装接线盒,有些线路是不能停电的,又因为电流回路不能开路,不能为了校表停掉线路,所以采用装电表接线盒。有了电表接线盒可以在带电运行的情况下,先将电流回路的连接片短接后拆掉电表拿去校表,校完的电表安装后一定要将连接片断开,连片不断开电表内没有电流通过表就不会走。

问题七:三相四线,电表加互感器的接法 按此图接线即可,低压电压表不用接互感器,接法得单发图,这里发不了了。

问题八:接电流互感器进电表需要多大电线 接电流互感器进电表需要2.5平方的导线。
三相电表互感器接线基本要求:
1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2.要按正相序接线。
3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。
4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。
5.二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的“标志头”。
6.当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上的排列顺序:自上至下,或自左至右为U、V 、W、 N。
7.三相四线有功电度表(DT型),可对三相四线对称或不对称负载作有功电量的计量;而三相三线有功电度表(DS型),仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。

问题九:电流互感器接线端到电能表端用什么线?多大的? 不小于1.5平方绝缘铜软线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询