在施工现场的用电的安全措施有哪些?
在施工现场的用电的安全措施有哪些?
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。
3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。
6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。
7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。
8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。 送电操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱
停电操作顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障和紧急情况除外) 10、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电、上锁。 11、对施工现场所有电气设备,按时进行巡视、检查、维修、登记。
谁能介绍下施工现场的安全措施有哪些
现场安全措施:
1、建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。
2、建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。 抓制度落实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况,及时报告。
①项目经理是施工项目安全管理第一责任人。
②各级职能部门、人员,在各自业务范围内,对实现安全生产的要求负责。
③全员承担安全生产责任,建立安全生产责任制,从经理到工人的生产系统做到纵向到底,一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边,人人负责。
3、施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查,并得到认可。
一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容,分别通过企业、施工项目的安全审查,取得安全操作认可证,持证上岗。
特种作业人员、除经企业的安全审查,还需按规定参加安全操作考核;取得监察部核发的《安全操作合格证》,坚持"持证上岗"。施工现场出现特种作业无证操作现象时,施工项目必须承担管理责任。
4、施工项目经理部负责施工生产中物的状态审验与认可,承担物的状态漏验、失控的管理责任,接受由此而出现的经济损失。
5、一切管理、操作人员均需与施工项目经理部签定安全协议,向施工项目经理部做出安全保证。
6、安全生产责任落实情况的检查,应认真、详细的记录,做为分配、补偿的原始资料之一。
请问施工现场安全措施有哪些
土方工程防护措施
1、开挖土方从上而下分层进行,操作间距不少于2.5米,严禁采用挖空底脚的操作方法。
2、开挖坑(槽)、沟深超过1.5米时,按土质和开挖深度依照规范进行放坡或加可靠支撑。
3、坑(槽)、沟边1米以内不得堆土、堆料和 停放机具;1米以外堆物,其高度不超过1.5米,坑(槽)、沟与附近建筑物距离不得小于1.5米,必要时采取加固措施。
4、挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险建筑基底下进行,操作时设专人看护,注意上方土壁的变化,发现有异常情况及时撤离并采取相应防范措施(放坡或加固)。
5、搭设稳固安全的阶梯,方便工人上下,避免坠落。
6、开挖深度超过2米的坑(槽)、沟边沿处,设置两道1.2米高牢固的栏杆并悬挂危险标志,夜间挂红色标志灯。禁止任何人在深坑(槽)、悬崖、陡坡下休息。
7、雨季施工时,要保证排水畅通,设专人看护边坡的稳定情况,大雨时停止开挖作业。
8、夜间施工,要备有足够照明,并安排在地形平坦、施工干扰少和运输道路畅通的地段。
9、对机械开挖后的边坡(一般较陡)及时安排工作人员加以修整,达到设计要求后再进行其他作业。
10、施工中,指定专人负责现场巡视,发现问题立即停止作业,待处理妥当后再进行施工。
脚手架防护措施
1、钢管脚手架采用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲压扁或裂纹的钢管。
2、钢管脚手架的杆件连接均使用是合格的玛钢扣件,不得使用钢丝或其他材料绑扎。
3、结构脚手架立杆间距不大于1.5m,大横杆间距不大于1.2m,小横杆间距不大于1m,装修时脚手架立杆不大于1.5m,大横杆间距不大于1.8m,小横杆间距不大于1.5m。
4、脚手架按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不超过4m,水平距离不超过6m,拉接使用的材料强度不低于双股8号钢丝的强度,高层的架子不使用柔性材料进行拉接,根据现状,在拉接点处设可靠支顶。
5、脚手架的操作面均满铺合格脚手板,离墙面距离控制在200mm以内,无探头空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜售水平网,操作外侧设两道防护栏和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度不低于1m。
6、保证脚手架整体结构不变形,凡高度在20m以上的脚手架,纵向设置剪刀撑,其宽度不超过7根立杆,与水平面夹角控制在45º~60º,高度在20m以下的,设置正反 斜支撑。
7、特殊脚手架和高度在20m以上的高大脚手架拟定设计方案。
8、结构用的里外承重脚手架使用荷载不超过2646N/㎡.装修用的里、外脚手架使用荷载不超过1960N/㎡。
9、在建工程(含脚手架器具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的水平和垂直距离不少于3m.
10、各种脚手架在投入使用前,均由施工负责人组织有支搭和使用脚手架的负责人及技术、安全人员进行共同检查验收,履行交验手续。
11、特殊脚手架在支搭、拆装前,由技术部门编制安全施工方案,报上级技术领导审批后再行施工。
三、“四口”、“五临边”防护措施
1、洞口防护措施
孔洞防护
0.5m×0.5m以下的洞口,预埋钢丝网或加固定盖板。
0.5m×0.5m~1.5mm×1.5m的孔洞,采用预埋通长钢筋网片或加固定盖板。
1.5m×1.5m以上的孔洞,四周设两道防护栏,中间支柱水平安全网,必要时加以密目网覆盖。采光井上面,用木板铺满,并与建筑物固定。
(2)电梯井口防护
电梯井口设高度在1.2m以上的金属防护门,呈半自动开启式,门口下方设不低于100mm的挡板。电梯井内首层和首层以上每隔两层设一道水平安全网,安全网封闭严密。在未得到上级主管技术、安全部门批准时,不得利用电梯井做垂直运输和垃圾通道。
(3)楼梯踏步及休息平台防护
楼梯踏步及休息平台处,设置两道牢固防护栏杆,或用立挂安全网作防护网。回转式楼梯间设置首层水平安全网、楼梯各处不准堆放各种物料。
(4)阳台边防护
阳台栏板不能随层安装的,设置两道防护栏或挂安全网封闭。
2、临边防护措施
建筑物楼层临边四周、柱子边、井架与建筑物通道两侧、外脚手架边、框架结构梁边和施工作业层柱子边、斜道两侧、卸料台外侧边,无维护结构的均设置两道高1.2m防护栏或立挂安全网加一道防护栏。部分临边加设挡脚板。
3、高处作业防护措施
无外脚手架或采用单排外脚手架、工具式脚手架时的高处作业防护
凡高度在4m以上的,首层四周支固定3m宽的水平网,高层时支6m宽的双层网,网底距下方物体表面不少于3m,高层不少于5m。高层每隔4层设一道3m宽的水平安全网。
水平安全网接处连接严密,与建筑物之间缝隙不大于100㎜。外沿高于内沿不少于500mm。
在无法搭设水平网的部位,逐层设立网全封闭。
支搭的水平网,直到没有高空作业时,再行拆除。
建筑物出入口防护
建筑物的出入口搭设3~6m宽于出入口通道两侧各1m的双层防护棚,棚顶满铺不小于50mm厚的脚手板,两层间距不少于500mm,非出入口处及通道两侧严密封闭。
临近施工区域的防护
临近施工区域对人或物构成威胁的地方均支搭防护棚,以保证人、物的安全,防护棚的标准符合基本规范。
高处作业用凳及脚手板要求
高处作业使用铁凳、木凳保证牢固平稳,人字梯间有拉接保险,两凳间需搭设脚手板的间距不大于2m,禁止两人上凳操作。脚手板材质合格,单块板宽不少于250mm。
高处作业严禁投掷物料
四、大模板、楼板等构件安装作业的安全防护
1、大模板设置操作平台、上下梯道、防护栏杆、自稳架,大模板堆放时,下部垫通长木方,成对堆放。拧紧底脚螺丝,使其有70º~80º的自稳脚。遇有大风时,实施与结构连接或多块连接,连接材料为刚性。长期存放的模板亦用刚性材料连接,并固定在建筑物上。
2、无支脚的外墙板、内墙板及角膜、插板均放置在用钢管搭设的插放架内。插放架内的立杆埋入地下不少于500mm,插放架的高度为构件的2/3以上,上面搭不少于600mm宽的走道和上下梯道。立杆间设置剪刀撑。上设水平杆,下设扫地杆。构件下端垫木压在扫地杆上。插放架内靠放同一规格的板件,吊装时从两边向内取出,不准从中间抽吊。
3、吊运大模板、混凝土料斗、大灰斗等大件时,均使用卡环,不准用吊钩吊运。
五、机械、电气防护
1、机械
塔吊
塔吊基础符合规范标准,有验收报告单。四限位、两保险齐全有效。吊索具使用合格产品,达到报废标准及时更换。吊运大件时不得用吊钩,必须使用卡环。群塔作业时另遵相关规定。
(2)搅拌机
设操作棚,离合器、制动器、保险链、防护罩、钢丝绳完好。检修、清理时断电,加保险链,并设专人监护。
(3)卷扬机
设防雨、防晒棚,传动部分设置防护罩,操作者前端设隔离板或棚栏,冷拉场地设防护栏。
(4)电焊机
设防雨、防砸笼,外壳完好,防护罩牢固,使用电源线、焊把线符合作业规范。
(5)蛙式打夯机
手柄绝缘套无破损,电源线完好,装定向开关,两人操作。
(6)钢筋机械、木工机械
传动部位设防护罩,电气开关符合机械操作规定。根据机械的使用规程,分别安装可靠的保险防护装置。
2、电气
(1)变电室(配电房)
室外变压器设围栏,悬挂禁示牌,内设操作平台。室内空压设备隔离室设置高度不低于1.7m的遮栏。变电室内备有安全用具和灭火器材。
接零、接地
保护接零使用多股铜线,与设备或端字板连接牢固,接触良好,工作零线与保护零线分开。保护零线截面积不小于相线的1/2。
(3)防雷
高度在20m以上的架子及机具等高大设施均设防雷装置,防雷接地电阻不大于10。
(4)闸箱
箱体坚固,有门有锁,闸具与设备相匹配,符合图示及安全标准,接线无露铜露铝,设零端子板,一机一闸。
所有闸箱均按标准搭设防雨防砸棚,定人负责。
(5)安全电压
局部照明灯、行灯、标灯均不超过50V。行灯电源不使用塑料软线。行灯变压器金属外壳及二次线圈有接零接地。
Ⅰ类手持电动工具及移动式电动设备和潮湿场所的用电设备均有合格的漏电保护装置,灵敏可靠,专人定期检测。
六、个人防护
1、安全帽
进入施工现场人员必须戴有产品检验合格证的安全帽,并系紧下颚带。定期检查安全帽,发现帽体开裂、下凹、裂缝和磨损时及时更换。
2、安全带
使用有产品检验合格证的安全带。高空(以上)、临边作业人员按规范使用安全带。
3、其他
①防面部伤害:电焊、气焊工作作业时使用护目镜、面罩按国家标准选择使用。
②防触电:电气作业和操作手持电动工具人员戴橡胶手套或带胶底的绝缘鞋。
防尘、防毒:从事粉尘较大、油漆作业的人员佩带自吸式口罩。
防灼伤:电焊、气焊工作业时使用防护手套,穿高帮鞋。
防滑跌:施工现场禁止穿硬底、高跟、易滑、带钉的鞋。
道路施工现场安全措施有哪些
施工前,要对场地进行“三通一平“处理。若要修筑临时便道时,必须保证行车和行人的安全。并有明确的指示标志和交通管制措施。对工地临时用水、用电,用调查了解,并绘制草图。对全体参加施工人员进行用水、用电的安全教育,对特种工作人员要严格遵守持证上岗制度。
施工前,对埋设在地下的管线作除明显的标志,并对施工人员进行详细交底。当挖方经过裂缝的墙壁、歪斜的烟囱等危险建筑物时,必须事先对其进行支撑、加固。对水准点、电杆设置防护栏,对雨季施工容易塌方的路段,制定切实可行的安全施工方案。
施工区域悬挂国家规定的安全标志、危险、警告、符号和标语,告诫人们保护的范围和危险的区域。
- 施工准备
施工前,要对场地进行“三通一平“处理。若要修筑临时便道时,必须保证行车和行人的安全。并有明确的指示标志和交通管制措施。对工地临时用水、用电,用调查了解,并绘制草图。对全体参加施工人员进行用水、用电的安全教育,对特种工作人员要严格遵守持证上岗制度。
-
路基施工安全
路基施工前,应编制严密的施工组织设计,制定严格的施工规范和安全技术操作规程,落实现场指挥调度人员,对所有施工人员进行安全技术交底,布置施工现场安全防护设施,配备施工人员必须的安全保护用品,一切准备就绪方可开始路基施工。
-
基层、面层施工安全
基层三合土施工时,要注意防止环境污染,影响居民的身心健康,必要时应设置围栏隔挡。机械周围不允许站人,要保证机械前进后退自如,现场必须有专人指挥,防止发生人身伤亡事故。摊铺施工时,施工人员要注意及时避让施工机械,服从现场指挥。施工结束,必须清理现场,剩余材料不得乱倒在路边,影响人行安全。
-
附属构筑物施工安全
预制砌石施工时: 搬运预制砌块时,应首先检查预制块有无裂缝,防止搬运中突然断裂伤人。搬运时,应两人相抬,堆放整齐,平稳。搬运中两人协调一致,以防压伤手脚。安装时,要扶稳,移动要小心。安砌好后,养生期间,禁止行人、车辆碰撞。 砌井施工时: 工人必须正确佩戴安全帽。向下运砖、石运用溜槽或吊运。吊运时,绳子必须结实、绑牢,上下工人配合一致。砌井超过1.2米时,必须搭设脚手架或简易架子。砌筑时要防止砖、石、工具等掉落伤人。
装修施工现场安全措施有哪些
保证工程质量,保障人身健康和财产安全,保护环境,维护公共利益,
3.1.3、施工中,严禁损坏房屋原有绝热设施;严禁损坏受力钢筋;严禁超荷载集中堆放物品;严禁在预制混凝上空心楼板上打孔安装埋件。
3.1.4、施工中,严禁擅自改动建筑主体。承重结构或改变房间主要使用功能;严禁擅自拆改燃气、暖气、通讯等配套设施。
3.1.5、管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程施工前完成,必须同步进行的应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备的使用和维修。涉及燃气管道的装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。
3.1.6、施工人员应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律,法规。
3.1.7、施工现场用电应符合下列规定:
1、施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。
2、安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成。
3、临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。
3.18、施工现场用水应符合下列规定:
3.2材料、设备基本要求 3.2.1、住宅装饰装修工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计的要求及国家现行有关标准的规定。
3.3.1、施工过程中材料运输应符合下列规定:
4.1.1、施工单位必须制定施工防火安全制度,施工人员必须严格遵守。
4.5.1、住宅装饰装修不得遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,并且不应妨碍消防设施和疏散通道的正常使用,不得擅自改动防火门;5室内环境污染控制 ;6防水工程 ;7抹灰工程 ;8吊顶工程;9. 轻质隔墙工程;10. 门窗工程;11.细部工程;12. 墙面铺装工程;13. 涂饰工程;14.地面铺装工程;15. 卫生器具及管道安装工程;16. 电气安装工程;等等的安全措施。
建筑施工现场的安全防护措施有哪些?
(一)施工现场个人安全防护要求,施工现场个人安全防护,严格按照我公司的要求进行。
1、安全帽规定
施工人员一旦进入施工现场,必须正确佩带好符合标准的安全帽。黄色为管理人员用安全帽,
红色为检查人员用安全帽,白色为工人用安全帽。材质"碳纤维或玻璃钢"。
2、安全带
凡离地面在1.8m高以上进行操作的工人,均系好安全带,周围无固定处,搭设支架来支持工人工
作。使其操作工人随时处于安全状态。
3、防护眼镜
凡进入施工现场施工人员,均配备防护眼镜。
4、劳动保护鞋
凡进入施工现场施工人员,均配备劳动保护鞋,防止双脚被现场硬物损伤。
(二)深基坑作业安全防护
深基坑作业时注意以下几点:
1、基础施工时设专人观察边坡及护壁,如有裂缝及时发现,尽早处理,以免造成边坡坍塌。
2、深坑作业时,严禁向坑内抛物体,上下操作时防止坠物伤人。
(三)"四口"防护措施
楼梯口、电梯口、预留口、通道口这 "四口" 是高处坠落伤害、高处坠物打击伤害的危险点。所
以,做好"四口"的安全防护,是保证施工安全的重要环节。另外在施工过程中,无外架的屋面
周边、主体结构的楼层周边、施工用斜道两侧边、卸料平台的外侧边等采取有效的防护措施,
保证施工安全。
1、1.5米×1.5米以下的孔洞,用坚实盖板盖住,有防止挪动、位移的措施。1.5米×1.5米以上的孔洞,四周设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网。结构施工中伸缩缝和后浇带处加固定盖板防护。
2、电梯井口设高度不低于1.2米的金属防护门。电梯井内首层和首层以上每隔四层设一道水平安全网,安全网封闭严密。
3、管道井采取有效防护措施,防止人员、物体坠落。墙面等处的竖向洞口设置固定式防护门或设置两道防护栏杆。
4、电梯井和管道井不做为垂直运输通道和垃圾通道。
(四)临边防护
1、楼梯踏步及休息平台处,设两道牢固防护栏杆。
2、建筑物楼层屋面临边四周,未砌筑安装围护结构及女儿墙时,设两道防护栏杆,立挂安全网。
3、建筑物出入口搭设宽于出入通道两侧的防护棚,棚顶满铺不小于5cm厚的脚手板,通道两侧用密目安全网封闭。防护棚长度不小于6m,高度不低于3m。
4、因施工需要临时拆除洞口、临边防护的,设专人监护,监护人员撤离前将原防护设施复位。
(五)水平作业通道防护
在施工期间,在出入口处必须搭设防护板棚,棚的长度为5m,宽度大于出入口,材料用钢管搭
设,侧面用密目安全网全封闭,顶面用架板满铺一层。
(六)交叉作业防护
1、支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作,下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。
2、模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他操作人员。并设警戒区。
3、模板部件拆除后,临时堆放处离楼层边不小于1m,堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道
口、脚手架边缘等处,严禁堆放任何拆下物体。
(七)高处作业防护
1、高处作业施工遵守现行《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。
2、从事高处作业的职工,经专门安全技术教育和体检检查,合格才能上岗。
3、从事高处作业的人员,按照作业性质和等级,按规定配备个人防护用品、并正确使用。
4、冬季施工时,按规定做好职工防寒保暖工作,根据工程情况因地制宜地设置挡风防寒或临时
取暖等措施。在夏季施工时采取降温与预防中暑措施。
5、高处施工人员集中处,在操作层的适当位置设置便桶。
6、高处作业施工前,逐级做好安全技术交底,检查安全防护措施。并对所使用的现场脚手架材
料、机械设备和电气设施等进行检查,确认其符合要求后使用。
7、高处施工立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上下操作。如必须上下同时进行工作时,应
设专用的防护棚或隔离措施。
8、高处作业的走道、通道板和登高用具,随时清扫干净,废料与余料集中放置,并及时清除,
严禁随意乱放或向下丢弃。
9、遇有冰雪及大风暴雨后,及时清除冰雪和加设防滑条等措施。并对安全设施与现场设备逐一
检查,发现异常情况时,立即采取措施。
10、在2m以上的高度从事支模、绑扎钢筋等施工作业时具有可靠的施工作业面,并设置安全稳
固的爬梯。
11、高处施工时物料堆放平稳,临边和洞口附近不堆放物料,以免妨碍作业、通行。
12、高处作业使用的铁凳、木凳应牢固,两凳间需搭设脚手板的,间距不得大于2米。
(八)装饰阶段安全防护措施
1、室内装饰装修,必须按照"四川省建设安全技术措施若干规定"和"建设施工高处作业安全技
术规范"(JGJ80-91)中有关规定搭设脚手架或平台;操作平台应由专业技术人员按现行的相应
规范进行设计,计算书及图纸应编入施工组织设计。
2、室外、内楼地面施工,临时线路架设,必须按规定,严禁使用"把把线"和绝缘性质不良的胶
质线或花线,应该使用双芯或三芯绝缘性能良好的橡皮软线;杜绝电源线头代插头使用的严重
违章现象;操作平板振动器捣固混凝土时,必须穿绝缘鞋,带防护手套操作。
建筑施工现场的安全措施都包括哪些?
安全规程内容包括安全技术措施和安全组织措施。
安全技术措施主要内容有:①电工设备安全技术;②厂房和工作场所安全技术;③电工设备操作安全技术;④电工设备运行维护和检修试验安全技术;⑤防雷防火安全技术;⑥触电紧急救护方法。
安全组织措施主要内容有:①安全措施计划;②建立安全工作制度;③建立安全资料;④进行安全教育和培训;⑤组织事故分析。
安全措施是为了达到保障人民生命财产安全、维护社会公共秩序稳定、防范生产安全事故发生等目的而采取的举措与行动。
2024-11-25 广告