下列关于工业管道施工的技术要求,说法正确的是( )。
A.对管道元件的质量证明文件有异议时可以使用,但要做好标识并可追溯B.卷管同一筒节两纵焊缝间距应大于100mmC.管道对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,管道公称...
A.对管道元件的质量证明文件有异议时可以使用,但要做好标识并可追溯
B.卷管同一筒节两纵焊缝间距应大于100mm
C.管道对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,管道公称尺寸大于100mm时,允许偏差为1mm
D.法兰连接法兰平面之间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的0.15%,且不得大于2mm 展开
B.卷管同一筒节两纵焊缝间距应大于100mm
C.管道对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,管道公称尺寸大于100mm时,允许偏差为1mm
D.法兰连接法兰平面之间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的0.15%,且不得大于2mm 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
当对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道元件或材料不得使用,A选项错误;卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于200mm,B选项错误;管道对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,管道公称尺寸小于100mm时,允许偏差为1mm;管道公称尺寸大于或等于100mm时,允许偏差为2mm,且全长允许偏差均为10mm,C选项错误。
当对管道元件或材料的性能数据或检验结果有异议时,在异议未解决之前,该批管道元件或材料不得使用,A选项错误;卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于200mm,B选项错误;管道对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,管道公称尺寸小于100mm时,允许偏差为1mm;管道公称尺寸大于或等于100mm时,允许偏差为2mm,且全长允许偏差均为10mm,C选项错误。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询