下列关于电气设备交接试验的说法中,正确的是( )
A.油浸电力变压器的交接试验包括绝缘油试验,测量绕组连同套管的直流电阻,测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比,检查三相变压器组别等B.在高电压引出线周围,无需装设遮拦、悬挂警...
A.油浸电力变压器的交接试验包括绝缘油试验,测量绕组连同套管的直流电阻,测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比,检查三相变压器组别等
B.在高电压引出线周围,无需装设遮拦、悬挂警示牌
C.高压试验结束后,对大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少10min以上
D.断路器进行交流耐压试验时仅在合闸状态下进行 展开
B.在高电压引出线周围,无需装设遮拦、悬挂警示牌
C.高压试验结束后,对大电容的被测试设备多次放电,放电时间至少10min以上
D.断路器进行交流耐压试验时仅在合闸状态下进行 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
(1)油浸电力变压器的交接试验内容:绝缘油试验,测量绕组连同套管的直 流电阻,测量变压器绕组的绝缘电阻和吸收比,测量铁芯及夹件的绝缘电阻, 检查所有分接的变比,检查三相变压器组别,非纯瓷套管试验,测量绕组连同 套管的介质损耗因数,绕组连同套管交流耐压试验等。
交接试验注意事项:
(1)在高压试验设备和高电压引出线周围,均应装设遮拦并悬挂警示牌。
(2)进行高电压试验时,操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如, 电压等级6~10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。
(3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电,放电 时间至少1min以上。
(4)断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行。
(5)成套设备进行耐压试验时,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行。
(6)做直流耐压试验时,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段 停留1min,并记录泄漏电流。
