变压器一二次电流的计算方法
一、快速估算法:
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值。
举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A
二、线性系数法:通过牢记一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以以此进行线性推导
案例:例如1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导。
那么对于1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A
三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法
四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器电流
I=S/1.732/U
I--电流,单位A
S--变压器容量,单位kVA
U--电压,单位kV
扩展资料:
变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。
由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。
由图可知U1=-e1,U2=e2(原线圈物理量用下角标1表示,副线圈物理量用下角标2表示),其复有效值为U1=-E1=jN1ωΦ、U2=E2=-jN2ωΦ,令k=N1/N2,称变压器的变比。
由上式可得U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、副线圈电压有效值之比,等于其匝数比而且原、副线圈电压的位相差为π。
进而得出:U1/U2=N1/N2,在空载电流可以忽略的情况下,有I1/ I2=-N2/N1,即原、副线圈电流有效值大小与其匝数成反比,且相位差π。
进而可得I1/ I2=N2/N1理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。
参考资料:百度百科-变压器
公式法计算:变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)。
一次电流其他计算方法:
1、快速估算法
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!
举例:
如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A
2、线性系数法
通过牢记一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以以此进行线性推导
案例:
例如1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导。
那么对于1600KVA的变压器
高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,
低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A
3、粗略估算法
高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。
扩展资料
变压器电流保护选择:
1、变压器一次熔断器选择=1.5~2倍变压器一次额定电流(100KVA以上变压器)。
2、变压器二次开关选择=变压器二次额定电流。
3、800KVA及以上变压器除应安装瓦斯继电器和保护线路,系统回路还应配置相适应的过电流和速断保护;定值整定和定期校验。
参考资料来源:百度百科-电力变压器
六千零点一,十千点零六。
低压流好算,容量一倍半。”
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
推荐于2017-09-03 · 知道合伙人教育行家
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
变压器为300W,220/12V,变压后用电器总功率为1100W
在忽略变压器损耗时,可以近似认为二次负荷也是300W。
变压前电流(一次电流)=300/220=1.36A,
变压后电流(二次电流)=300/12=25A。
变压器初级电压:220V,次级电压:9V,功率:100W,求初、次级匝数及线径。
选择变压器铁芯横截面积:S=1.25×根号P
S=1.25×根号100=1.25×10≈13(平方CM),EI形铁芯中间柱宽为3CM,叠厚为4.3CM,即3×4.3
求每伏匝数:N=4.5×100000/B×S
B=硅钢片导磁率,中小型变压器导磁率在6000~12000高斯间选取,现今的硅钢片的导磁率一般在10000高斯付近,取10000高斯。
公式简化:N=4.5×100000/10000×S=45/S
N=45/13≈3.5(匝)
N1=220×3.5=770(匝)
N2=9×3.5≈32(匝)
计算次级线圈时,考虑到变压器的漏感及线圈的铜阻,故须增加5%的余量。
N2=32×1.05≈34(匝)
求初级电流:I1=P/U=100/220≈0.455(A)
求次级电流:I2=P/U=100/9≈11.1(A)
求导线直径:(δ是电流密度,一般标准线规为每M㎡:2~3A间选取,取2.5A)
D=1.13×根号(I/δ)
D=1.13×根号(0.455/2.5)=0.48(MM)
D=1.13×根号(11.1/2.5)=2.38(MM)
初级线径:∮0.48,匝数:770;次级线径:∮2.38,匝数:34