变电站直流屏里的18块电池由于过分放电,电压由原来的220V 变成100V 。请问怎么恢复到原来的220V?

我用发电机输出380V交流电充了2个小时,电压才升高了3伏,是不是该换电池了,电池是新的呀。... 我用发电机输出380V交流电充了2个小时,电压才升高了3伏,是不是该换电池了,电池是新的呀。 展开
 我来答
L3245
2010-08-13 · TA获得超过816个赞
知道小有建树答主
回答量:248
采纳率:0%
帮助的人:248万
展开全部
从问题的描述来看,你们用的是18只标称电压为12V的电池。
目前变电站采用的蓄电池基本上都是阀控密封式铅酸蓄电池,根据描述,由于是新电池,估计该变电站使用的也是阀控密封式铅酸蓄电池。阀控电池的放电机理是在放电过程中,电池内的硫酸减少,生成硫酸铅和水,电解液浓度降低,内阻增加,过度放电时,生成大量的硫酸铅附着在珊板上,导致电压降低,容量下降,对蓄电池的寿命影响非常大。我不知道你用发电机输出380V交流电充2个小时是用的什么充电模式。
那么该问题应该怎么解决呢?首先对整组蓄电池进行活化,使电池内的部分硫酸铅还原为硫酸,然后按下列顺序进行充电:
1、均充。查阅蓄电池的说明书,按厂家提供的参数(均充电流和均充时间,一般均充电流选用0.1C即可)对蓄电池进行均充;
2、均充后,整组电压应上升,但其容量并未恢复,再采用恒压方式充电,充电时间也可参考说明;
3、浮充。恒压充电后,如果蓄电池没有物理性损伤,其容量一般可恢复到80%左右,此时可进入浮充状态。
浮充一段时间后对蓄电池做容量测试。如果容量超过80%,恭喜你,保持在浮充运行方式即可。但如果容量未恢复,再重复上述过程1-2次,假如通过三次循环,蓄电池的电压和容量均未恢复,sorry,只有整组更换。
shoulianjing
2010-08-13 · TA获得超过151个赞
知道答主
回答量:29
采纳率:0%
帮助的人:28.4万
展开全部
根据你说的情况,电池可能已经因过放导致损坏,建议更换新电池。一般直流屏上的电池组电压欠压报警值设定在180-200V,如果低于这个电压的情况下没有及时充电,还在继续放电,将会导致电池过放损坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
唐国中岳阳
2010-08-13 · TA获得超过426个赞
知道小有建树答主
回答量:901
采纳率:100%
帮助的人:624万
展开全部
单块充,充不起电压到13.6V左右的要换,充得起电压的,要反复充放电,再测电容量合格否。
L3245说的好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)