信捷PLC 与MCGS 触摸屏如何通讯???基于modbus 协议的
展开全部
在触摸屏里选择控制器(下位机)为信捷PLC,如果触摸屏你找不到信捷PLC的话,那就没办法了;通讯程序是不需要写的,设置一下参数就OK
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你是用串口还是网口?
串口添加串口父设备,下挂MODBUSRTU驱动
网口添加TCPIP父设备,下挂MODBUSTCP/IP驱动
然后再驱动中添加通道,通道地址与你的下位一致,但是在MCGS的通道地址要加一
例如你下位的地址是1001,在MCGS的通道要加成1002。
1001对应的数据在1002中可以读出。
串口添加串口父设备,下挂MODBUSRTU驱动
网口添加TCPIP父设备,下挂MODBUSTCP/IP驱动
然后再驱动中添加通道,通道地址与你的下位一致,但是在MCGS的通道地址要加一
例如你下位的地址是1001,在MCGS的通道要加成1002。
1001对应的数据在1002中可以读出。