什么是电缆敷设

 我来答
金牛咲
高粉答主

2019-02-03 · 关注我不会让你失望
知道小有建树答主
回答量:219
采纳率:100%
帮助的人:6.9万
展开全部

电缆敷设是指沿经勘査的路由布放、安装电缆以形成电缆线路的过程。根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。

长途通信电缆为保证其通信安全可靠,一般采用直埋敷设方式。市内主干电缆(中继和用户主干电缆)为保证其通信安全可靠、安装更换方便和市容美观等,一般采用管道敷设方式。市内配线电缆可采用架空和墙壁敷设方式。

扩展资料

注意事项:

1、电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。

2、人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。

3、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。

4、施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。

5、在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。

6、电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。

参考资料来源:百度百科-电缆敷设

参考资料来源:百度百科-电力工程电缆敷设规范

恩瑞电力
2024-11-25 广告
东莞市恩瑞电力有限公司专业放电缆,接电缆头,主要放电缆沟高压电缆、电缆管高压电缆、环网电缆、低压电缆、桥架电缆,地下室电缆、楼层电缆、厂房电缆、地铁电缆、充电桩电缆、光伏电缆等等、只放动力柜电缆、不做弱电、有多年放电缆经验。公司凭借这优秀、... 点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
tjxmxl
2018-12-21 · TA获得超过121个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:100%
帮助的人:9.3万
展开全部

一、工程准备:

1、 施工人员必需具备的条件

1)参加施工人员都应受过三级安全教育,并通过安全规程考试作业人员必须经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。

2)熟悉施工图纸及施工现场环境

3)对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.

4)相应工种的施工人员必需持证上岗

2、工器具准备见(附表2)

放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、手电筒、临时移动式配电箱、移动式照明灯、绳子、绳套、千斤顶、手拉葫芦、三脚架等。

3、设备及材料准备

根据设计及施工图要求,结合现场实际情况及时准备好相关设备和材料。

电缆、固定绑丝、绑扎带、电缆标牌等

4、设备运抵现场后,应认真做到下列检查:

制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。

设备型号、规格应符合设计要求,且均应完好无损。

5、对环境的要求,电缆层电缆桥架已安装完毕;电缆层内无积水垃圾等情况,符合敷设电缆的条件。

二、主要施工方案

1.电缆敷设区域必须有足够的照明;电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。

2.编制电缆敷设明细表(见附表3),确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序.

3. 规划电缆敷设路线图(见附表1) ,根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方就由其他非电专业工人员操作,由专业技术人员现场统一指挥。

作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续。

4. 制定电缆敷设计划(见附表3),根据计划合理的安排日程进度。

5. 施工流程

机具布置――――电缆盘布置、开盘检查―――电缆展放――――电缆敷设、固定――――接头制作及附加安装

6.技术、质量、安全要求

1)电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对电缆型号、规格,是否符合图纸要求。用摇表(500V)测量,电缆绝缘电阻大于1兆欧。

2)在放线架处、各转角都需配备一台对讲机,以便随时联络。

3)搬运电缆时,不应使电缆松散及受伤,电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。

4)电缆用人工牵引搬运,搬运人员要站在电缆的同一侧。电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐,速度要均匀,严禁奔跑。5)垂直运输时电缆的前端要有绳索牵引以防止电缆突然坠落伤人。

6)展放过程中,要用放线架顺直展放,杜绝使电缆产生扭劲,每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况,一旦有问题应立即停止牵引,并报告指挥、技术人员,待问题处理后,才继续展放。

7)电缆进入配电室内终端处时,要保证足够的预留长度。

8)电缆敷设完毕,应组织人力进行整理、固定。电缆桥架里的电缆要码放顺直整齐,严禁交叉、混缠、扭曲,拐弯弧度应一致,电缆弯曲半径不小于10倍电缆直径。

9) 每一根电缆敷设完毕后要有专人在电缆的两头进行挂牌。电缆标牌上要标明电缆规格型号回路编号以及另一端的配电箱编号。

10)有明显机械损伤的电缆严禁敷设,电缆敷设时,应防止电缆之间及缆与其他硬物之间的磨擦。

11)电缆与保温层平行敷设时距离不小于500mm,交叉敷设时不小于200mm,电缆与非保温热表面距离不小于1m。

12)在高空桥架上面的人员要有足够的照明,必须配备和正确使用安全带。

13)电缆敷设水平段每隔800mm绑扎一道,垂直段每个支架上绑扎一道,拐弯处每200~300mm固定绑扎一道,在控制盘前300~400mm固定绑扎一道,在接线盒前150~300mm固定绑扎一道。

14)每根电缆放出时、每根电缆敷设结束时都必须进入复核程序,即核对电缆的型号规格、始端名称、末端名称等并做好记录。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sningqiang
推荐于2017-11-28 · TA获得超过867个赞
知道小有建树答主
回答量:248
采纳率:0%
帮助的人:325万
展开全部
一般电缆敷设是指电缆从配电箱出来以后到达用电设备或另一个配电箱的走线方式。比如是沿地沿墙沿顶板暗敷、明敷,走桥架、走电缆沟、走线槽等都是常用的电缆敷设方式,视不同的环境、条件、性质选择合适的电缆敷设方式。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yfjxy124
2010-08-13 · TA获得超过873个赞
知道小有建树答主
回答量:294
采纳率:0%
帮助的人:208万
展开全部
GB50168-2006电缆线路施工
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lq9268
2010-08-13 · TA获得超过2724个赞
知道小有建树答主
回答量:728
采纳率:0%
帮助的人:677万
展开全部
通俗的说就是放电缆
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式