请问,我们的中央空调为什么每次开机都提示高压报警,
每次发生高压报警的时候 ,就采取 清洗冷凝器,或者放氟利昂,就能开机了,但是这不是个办法啊,有时连着几天都不用弄,有的时候相隔2天就要弄一次···所以想请教一下高手们 ,帮个忙了 在此感谢了,我会给高分的
我们的冷却塔不用加料的那种就是 用风扇叶给水降温的那种··· 展开
一、故障原因:
1、冷却水流量过少或水温过高。
2、冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差。
3、冷媒过多。
二、解决方法:
1、如果是水冷式冷冻机出现高压报警,主要跟冷却水系统有关,水冷式冷冻机是通过冷却水塔来提供循环冷却水,如果在使用的时候,忘记打开冷却水阀,导致冷却水无法循环供到冷水机组,就会出现高压故障。
2、检查冷却水塔是否有故障,有可能是冷却水流量过小或者温度过高散热不好,也是会出现这个问题的。
3、冷却水流量小,要检查配套安装的管道尺寸是否与冷冻机组大小相匹配,或者水阀是否开到大位置;
4、如果是风冷式冷冻机,需要要看安装环境温度是否有超过40℃,超过的话一定要及时排热,保证冷冻机组处于空气循环流通的环境中。
扩展资料:
中央空调常见故障检修:
故障现象:中央空调因安装、维护不当产生的滴水
一、故障原因:
1、因冷凝管安装不当出现滴水。
冷凝水管路太长,安装时坡度难以保证,甚至会出现冷凝水管倒坡,造成滴水现象。
2、水管经过长期使用后,内壁产生锈污导致堵塞。
3、保温材料质量差。保温材料的容重不足或厚度不均,保温材料与管道外壁结合不紧密。
4、管道与管件、管道与设备之间连接不严密造成漏水。
二、解决办法:
1、尽可能就近排放冷凝水,以避免冷凝水管倒坡积水;
2、柜机的冷凝水管应按机内的负压大小设水封,以使冷凝水排放畅通。
3、中央空调的排水管多数采用镀锌管,使用一段时间后会产生锈污从而造成堵塞。可采用PVC管代替镀锌管作排水管,避免水管经过长期使用后内壁产生锈污导致堵塞漏水。
4、加强保温材料进场的检查,把好材料质量关。
5、严禁用大保温套管套小管道,加强对弯头、阀门、法兰及设备接口处等细部的保温质量控制力度,确保保温层与管道外壁结合紧密,防止因为不紧密而造成漏水现象。
1、冷却水流量过少或水温过高。
2、冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差。
3、冷媒过多。
主要原因是冷凝风扇的故障,冷凝风扇卡住了,或者转动受阻,都能造成冷凝风扇电流过载,冷凝风扇都不转了,必然造成冷凝温度升高,冷凝温度一高,排气压力肯定会过高。
需要检查冷却水流量、冷却塔风机是否正常,需要清洗冷凝器。
风冷的检查外机风机是否正常,需要清洗冷凝器。
水池小了,就会造成散热不良,进冷凝器的水温过高,系统散热不良,就会引起高压过高。
建议检查冷却塔填料是否有堵塞、冷却塔风扇皮带张紧是否适度、冷却塔播水器旋转是否均匀。