电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
4个回答
展开全部
主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路(开路后二次侧电压极高,容易击穿绝缘层,导致事故);电压互感器二次可以开路,但不得短路(短路后一次侧电流极大,容易因发热过高烧毁绝缘层而导致事故);
2)相对于负荷来说,电压互感器的内阻抗极小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。
4)共同点,都是利用电磁感应原理来工作的。
5)实在不好理解时,可以这样看:都是变压器,电流互感器是升压型的变压器,利用升压的原理,以减小电流。电压互感器就是降压型的变压器。
2024-09-05 广告
2024-09-05 广告
电流熔断器是电气系统中至关重要的安全保护元件,它能够在电路中出现过流情况时迅速切断电源,有效防止设备损坏、火灾等安全隐患。我们上海赢海洲新能源科技有限公司深知其重要性,精选高品质材料制造电流熔断器,确保产品具有快速响应、稳定可靠的特点。这些...
点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
2010-08-15
展开全部
主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
电流互感器工作状态,不饱和,工作短路,串联在被测电路中,传递电流信号;
电压互感器工作状态,接近饱和,开路,并联在被测电路中;传递电压信号;
电压互感器工作状态,接近饱和,开路,并联在被测电路中;传递电压信号;
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电流互感器和电压互感器本质上来说都是特种变压器,只是一个是为了输出恒流源,一个输出恒压源
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |