由位移传感器采集到的信息怎么传到电脑上进行数据处理
传感器的具体型号是DA-50,我要传到电脑上用labview进行数据处理labview7.1版本,采集卡是PCI-6014除了这些,我手上还有两个op07。通过这些我们要...
传感器的具体型号是DA-50,我要传到电脑上用labview进行数据处理
labview 7.1版本,采集卡是PCI-6014
除了这些,我手上还有两个op07。通过这些我们要求做一个位移 测量系统。
软件基本我都做出来了,就是差数据采集这块。
我知道要用差动输入,可是怎么差动输入。 展开
labview 7.1版本,采集卡是PCI-6014
除了这些,我手上还有两个op07。通过这些我们要求做一个位移 测量系统。
软件基本我都做出来了,就是差数据采集这块。
我知道要用差动输入,可是怎么差动输入。 展开
2个回答
推荐于2017-09-15 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1、首先你需要一块数据采集卡,也就是你说的A/D转换器,这是数据采集系统的硬件部分。
2、确认你用的传感器输出的是否是电压信号?伏值多大?应为采集卡只能采集±10V以内的电压信号,如果是mV级信号就需要放大。
3、放大和滤波应该在A/D转换之前,可分为硬件放大滤波和软件放大滤波,硬件放大滤波有现成的模块买,你也可以自己搭建电路实现,软件放大滤波在LabVIEW里相应的子VI。
4、还有什么问题给我发E-MAIL。
顺便问一下:你们用的是LabVIEW的什么版本?悬赏分很多啊?给我加分啊,呵呵
补充:要你这30分不容易啊,差分输入你看一下采集卡的说明书中的接口定义就会了,简单的说就是吧传感器的两个输入端接采集卡(比如1通道)AIH1和AIL1。
2024-08-01 广告
2024-08-01 广告
微模块动环监控系统是福州创安恒业信息技术有限公司针对现代数据中心环境精心打造的一套高效、智能的监控解决方案。该系统以微模块为基本单位,集成了动力、环境、消防、网络及安防等多方面的监控功能。通过综合运用计算机网络、物联网、云计算等技术,实现对...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
展开全部
