管道支吊架位置的确定方法是怎样的?
3个回答
展开全部
管道支吊架位置的确定方法
1.确定管道支吊架位置的要点与要求
应满足管道最大允许跨度的要求,有压力脉动的管道,要按所要求的管道固有频率来决定支架间距,避免发生共振;有集中荷载时,支架应在靠近集中荷载的地方设置,以减少偏心载荷和弯曲应力;在敏感设备(泵、压缩机)附近设置支架,以防止设备嘴子承受过大的管道荷载;往复式压缩机的进出口管道或者是其它有强烈振动的管道,应单独设置支架且要落地生根,以避免振动传递;除振动管道外,应尽量利用已建构筑物的梁柱作支架的生根点,并考虑生根点所能承受的荷载,生根点的构造满足生根件的要求;要求作更详细应力分析的管道,其支架位置根据分析决定,基于维修方便,管道支吊架应设在不防碍管道与设备的连接和检修的部位;管道的支撑点在直立方向无位移时应采用刚性支吊架,有位移时应采用可变弹簧支吊架,位移量大时应采用恒力弹簧支吊架;沿直立设备布置的管道,第一个管架应设置承重支架,其后应分别设置导向支架。
2.典型配管的支架位置的确定方法
针对容器类设备上部接管的支架位置的确定,通常的作法是,每根管道都有一个滑动承重架,当垂直管段较长时,可增加一个导向架,支架均生根在设备上。
塔类设备管道的支架位置的确定方法是,塔类管道通常支承在塔壁上,第一个支架尽时靠近设备管口,以减小设备口和支承点的相对热膨胀位移,减小热胀的反力。如果第一个支架至管口的管道柔性不够,可改变管道走向适当增加管道的柔性;如果第一个承重架荷载过大时,可另设第二个承重架,但第二个承重架应选用弹簧架。
泵管道的支架位置的确定情况是,泵的管道布置方式有很多种类,如RS-1支架通常可作成可调节高度的承重架。再如,DS-1是限位架,要使泵进口水平管的轴线保持无偏移,泵口不至于承受过大的弯矩。RS-2支架为滑动架,应注意支架至弯头的距离不易过小,否则将会脱空。DS是水平向限位架。此外,对大型水泵出口要注意止回阀关闭时的推力作用,在止回阀和切断阀附近应有坚固的支架,以承受水击及重力荷载。
安全阀管道的支架位置的确定,其情况是,安全阀的管口承受外载引起的弯矩要求尽量小,以免阀体变形影响阀的性能。设置支架时除考虑承受管道的重力荷载外,还应注意泄放流体时产生的反力及其方向。安全阀出口管第一个支架的生根点不应生根在柔性大的刚结构上,同时支承点的垂直向热位移应尽量小。在温度较高的管道上,阀出口水平段应足够长,避免支架脱空。安全阀突然开启,容易产生振动,特别是大口径、大压差的安全阀应注意防振,出口管为气液两相时,更要注意防振和避免水击。
关于控制阀组管道的支架位置的确定,其情况是,控制阀组通常在管道的弯头下面设置支架,对于常温的管道可采用固定架,对于有热胀的管道,应根据柔性分析的要求,将一个架设置成固定架,另一个架设置成滑动架或导向架。如果阀组很长,仅在阀组两端支撑,会使阀组中间下垂较大,应在中间增加一个支架,中间支架最好采用可调式支架,以便安装。中间架也可设置成固定架,热胀时向两端位移。
