我们现在做的就是欧姆龙PLC的主要调试

我们现在做的就是欧姆龙PLC的主要调试,硬件方面没什么问题,软件大体的我也知道点点!但具体的里面细节就不行了,可以具体讲讲吗?模拟量的采集啊关键那些什么互锁之类的!之前没... 我们现在做的就是欧姆龙PLC的主要调试,硬件方面没什么问题,软件大体的我也知道点点!但具体的里面细节就不行了,可以具体讲讲吗?模拟量的采集啊 关键那些什么互锁之类的!之前没这个方面的知识!麻烦了 先谢谢您! 展开
 我来答
百度网友348567eab
2010-08-16 · TA获得超过361个赞
知道小有建树答主
回答量:153
采纳率:0%
帮助的人:272万
展开全部
具体的你最好买一本书系统的看看,这方面书籍很多,可以看看。
欧姆龙的没接触过,只能简单的以西门子200为例说说,模拟量以4-20mA为例,传感器可以返回0-20mA的电流信号,对应PLC中的工程量为0-32000,为了避免传感器断电时返回电流值与正常状态下零点相同,通常采用4-20mA来代表零点和满量程,对应工程量范围为6400-32000。PLC厂家一般会提供一个自定义库来处理工程量与实际值之间的关系,如果没有提供,那么
实际值 = (工程量-6400)*(量程上限-量程下限)/32000
4-20mA信号对应的工程量依据PLC不同而有所区别,这个需要查询说明书。

互锁,就是你的控制量A起作用时,控制量B则不起作用,它们不能同时生效,比如电机正转、反转就是这样,两个接触器,同一时间只有一个吸合。

自锁,一个反馈信号作为自身的控制量参与到控制中。比如,以定时器自身输出信号作为使能,没有输出,定时器计时,定时器计时完毕,则使能条件一瞬间失效,定时器再次重新计时。
来自:求助得到的回答