查阅图集平法11G101_1第89页节点B现施工图纯悬挑梁长为1.6m砼强度为C30梁配筋为5Φ1

查阅图集平法11G101_1第89页节点B现施工图纯悬挑梁长为1.6m砼强度为C30梁配筋为5Φ18.3/2;2Φ18那么是否梁上部筋伸入支座长度为26.64cm(≥0.... 查阅图集平法11G101_1第89页节点B现施工图纯悬挑梁长为1.6m砼强度为C30梁配筋为5Φ18.3/2;2Φ18那么是否梁上部筋伸入支座长度为26.64cm(≥0.4lae)这个锚入长度是否正确。且本人担心构件有荷载后能承受得了吗?望请相关专业高手指教!谢了! 展开
 我来答
david_oy
2014-04-25 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:3245
采纳率:94%
帮助的人:1459万
展开全部


悬挑梁的钢筋锚固进入支座是≥la,那个≥0.4lae是指左侧框架梁上部钢筋伸入支座的平直段长度。

追问
不好意思看错了。按你的说法是≥la查第53页为35×1.05×18=66.15cm长度即可了吗?能否承受荷载?今后装饰楼面地砖等。2.5kN/m2
追答
按图集规定的锚固长度不会有问题,如果对承载力有疑问应该增加配筋,而不是担心锚固长度。