施工现场临边防护有哪些 规范
一、临边作业是指在工作面边沿无围护或围护设施高度低于800mm的高处作业,包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。
二、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016摘录
4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
4.1.2分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆;外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。
4.1.3建筑物外围边沿处,应采用密目式安全立网进行全封闭,有外脚手架的工程,密目式安全立网应设置在脚手架外侧立杆上,并与脚手杆紧密连接;没有外脚手架的工程,应采用密目式安全立网将临边全封闭。
4.1.4施工升降机、龙门架和井架物料提升机等各类垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边,应设置防护栏杆、挡脚板,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。4.1.5各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于1.80m的楼层防护门,并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。
三、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2011摘录
6.7.2 斜道的构造应符合下列规定:
1 斜道应附着外脚手架或建筑物设置;
2 运料斜道宽度不应小于 1.5m,坡度不应大于 1:6;人行斜道宽度不应小 于 1m,坡度不应大于 1:3;
3 拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;
4 斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为 1.2m,挡脚板高度不应小于 180mm。
9.0.11 脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔 10米应用安全网封闭。
9.0.12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。
四、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88--2010
3.0.5 具有自升(降)功能的物料提升机应安装自升平台,并应符合下列规定:
1 兼做天梁的自升平台在物料提升机正常工作状态时,应与导轨架刚性连接
2 自升平台的导向滚轮应有足够的刚度,并应有防止脱轨的防护装置;
3 自升平台的传动系统应具有自锁功能,并应有刚性的停靠装置;
4 平台四周应设置防护栏杆,上栏杆高度宜为1.0m~1.2m,下栏杆高度宜为0.5m~0.6m,在栏杆任一点作用1kN的水平力时,不应产生永久变形;挡脚板高度不应小于180mm,且宜采用厚度不小于1.5mm的冷轧钢板;
5 自升平台应安装渐进式防坠安全器。
6.2.2停层平台及平台门应符合下列规定:
1停层平台的搭设应符合现行行业标准《》JGJ130及其他相关标准的规定,并应能承受3KN/m2的荷载;
2停层平台外边缘与吊笼门外缘的水平距离不宜大于100mm,与外脚手架外侧立杆(当无外脚手架时与建筑结构外墙)的水平距离不宜小于1m;
3停层平台两侧的防护栏杆、挡脚板应符合本规范第3.0.5条的规定;
4平台门应采用工具式、定型化,强度应符合本规范第4.1.8条的规定;
5平台门的高度不宜小于1.8m,宽度与吊笼门宽度差不应大于200mm,并应安装在台口外边缘处,与台口外边缘的水平距离不应大于200mm;
6平台门下边缘以上180mm内应采用厚度不小于1.5mm钢板封闭,与台口上表面的垂直距离不宜大于20mm;
7平台门应向停层平台内侧开启,并应处于常闭状态。
五、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311--2013摘录
8.1.8 基坑开挖应符合下列安全要求:
基坑周边必须安装防护栏杆。防护栏杆高度不应低于1.2m;防护栏杆应安装牢固,材料应有足够的强度;基坑内设置供施工人员上下的专用梯道。
涉及施工现场临边需要防护要求的有:《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2011、《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254--2011、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88--2010、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311--2013、《建筑施工安全检查标准》JGJ59--2011等规范。
基坑临边防护应用示意【强制性标准】
1、基坑临边防护采用钢管搭设,采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆打入地面50~70cm深,立杆露出地面高度1.2m,立杆按2m间距设置,立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m;
2、钢管表面涂刷黄黑相间防锈漆以示警戒,防护内侧满挂密目安全网,防护外侧设置20cm高踢脚板,并张挂“当心坠落”安全警示标识牌;
3、基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排水沟,采取有组织排水。
4、采用钢管搭设全封闭防护栏杆形式。
5、立杆打入地面50~70cm深,立杆与基坑边口的距离不应小于0.5m;
6、水平钢管采用双道护栏形式(下道护栏离地高度0.5m,上道护栏离地高度1.1m),立杆钢管按2m间距设置;
7、钢管及踢脚板表面全部涂刷黄黑相间油漆以示警戒,栏杆警示色油漆尺寸见图示(临边洞口防护栏杆、安全围挡、脚手架剪刀撑等钢管表面警示色油漆尺寸均应符合此标准)。
8、基坑排水措施:在防护栏杆外侧设置排水沟,采取有组织排水。
拓展: