地暖进水管热,回水管凉,家里没有温度,且滤网也打开清理了,但是就是不热是怎么回事
家里今年刚装修,地暖进水管热,回水管凉,家里没有温度,且滤网也打开清理了,但是就是不热是怎么回事...
家里今年刚装修,地暖进水管热,回水管凉,家里没有温度,且滤网也打开清理了,但是就是不热是怎么回事
展开
5个回答
2015-11-08 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人教育行家
采纳数:6749
获赞数:129931
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
地暖不热的原因:
1、地暖管路有气堵;
2、供暖期结束未将水全部放出;
3、地暖施工方面的缺陷;
4、地暖管常年未清洗;
解决办法:
1、地热管内存有空气造成气阻,解决办法打开放气阀放出空气,时间一个小时左右;
2、如果是因为过滤器有沉淀物堵塞或者地热管内淤泥太多,造成水流速度慢,可以自己清洗或者找地热清洗公司清洗;
3、检查下回水阀门的打开与否是不是完全打开(成“一”字形为开,“十”字形为关);
4、如果清洗和放气过后都没有解决,针对这种情况回水压力小,建议安装循环泵解决问题。
1、地暖管路有气堵;
联盛科莱德(北京)新型建材有限公司_
2023-07-11 广告
2023-07-11 广告
空调冷凝水管的计算应基于冷凝水流量和坡度。每1kW冷负荷产生冷凝水流量为0.4~0.8kg/h。冷凝水管的设计需要确保能够及时排出冷凝水。
空调水管径计算表 流量m3/h 管径 参考流速m/s 管径 管径(公制) 1 DN25 0 1 25...
点击进入详情页
本回答由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司_提供
展开全部
我家地暖进水热回水冰凉,放了三个小时也没有热水,是怎么回事
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
回水阀门是否已经打开?分水器、集水器上的阀门是否已经打开?
也有可能是管道内有空气,造成气堵现象,需要排气。
也有可能是管道内有空气,造成气堵现象,需要排气。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
造成不热的原因:1、进水温度偏低。2、管道内热水流速慢。造成热水流速慢可能原因有:进、出口总管压差小;地暖管径小、管线长;管道安装不规范造成局部缩径;管道内有杂物未清理干净造成局部堵塞等等。具体是什么原因造成,需要逐个分析,才能对症处理。建议让地暖施工方及供暖方协助解决。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我猜你家应该没什么问题,今年刚装修完,楼上楼下入住率比较低,所以说,15天后还不热的情况下,我再来帮你分析下原因
您好,很高兴为您解答,gmzs2008为您答疑解惑
如果本题有什么不明白可以追问,如果满意记得采纳
如果有其他问题请采纳本题后另发点击向我求助,答题不易,请谅解,谢谢。
祝家更温暖 海之涛地暖--给爱更多温暖空间
您好,很高兴为您解答,gmzs2008为您答疑解惑
如果本题有什么不明白可以追问,如果满意记得采纳
如果有其他问题请采纳本题后另发点击向我求助,答题不易,请谅解,谢谢。
祝家更温暖 海之涛地暖--给爱更多温暖空间
追问
我这是自己独家独院的集中供热的,所以不存在所说的入住率的问题
追答
测试下压力差,有1.5MPa就能循环起来,循环起来就热,不行的话就加装一台循环泵强制循环
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?