三菱modbus通讯控制台达伺服的问题 5

有没有高手用过三菱的MODBUS通讯,FX系列PLC,用RS指令,我看到的资料里面都是直接用RS指令发送或者接受数据的,那MODBUS每个字节发送前和发送结束后的3.5个... 有没有高手用过三菱的MODBUS通讯,FX系列PLC,用RS指令,我看到的资料里面都是直接用RS指令发送或者接受数据的,那MODBUS每个字节发送前和发送结束后的3.5个的字符间隔是怎么表现出来的。求高手指点。没分了,望各位见谅。。。 展开
 我来答
小新不流浪
2014-09-11 · TA获得超过331个赞
知道小有建树答主
回答量:233
采纳率:0%
帮助的人:122万
展开全部
3.5个字符间隔并不是每个字节的,是对于每一帧数据来说的
3.5个字符间隔时间是根据波特率来计算的
(如果一个字节是1起始位、1停止位、1奇偶校验位、8数据位,波特率为9600的话,则3.5字符间隔时间 = 3.5*11/9600)
3.5个字符间隔是modbus rtu协议中帧识别的标识,也就是说一串数据发过来,如果最后一个字节发送完毕之后开始定时器计时,到3.5个字符时间还没有重置定时器就会触发定时器中断,则modbus判定为一帧完整数据收到。然后再对这一帧数据进行CRC校验、地址判定之类的操作。
追问
邮箱:9 6 9 6 6 1 7 6 4    QQ的
力控科技
2024-08-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页