高压断路器,隔离开关,高压负荷开关有什么区别?操作时有何注意事项?
1个回答
2014-08-14 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
隔离开关属于特殊的刀闸,没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点。
高压断路器又称油开关,装有可靠的灭弧装置,能可靠的切断空载电流、负载电流和短路电流,能利用控制系统、继电保护系统实现遥控和自动控制,广泛用于高压系统各电压等级。
高压负荷开关功能介于高压断路器与高压隔离开关之间,可以切合负荷电流和过负荷电流,由于没有灭弧功能,不能切断短路电流。
倒闸操作的基本原则
1、断路器和隔离开关在同一条线路上,对断路器操作要“先断后合”;对隔离开关操作要“先合后断”,即停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;送电时隔离开关先合上,断路器后合上。在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上。
2、对同一条线路的刀闸(同电压等级),停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后断电源(母线)侧刀闸;送电时先合电源(母线)侧刀闸,后合负荷(线路)侧刀闸。
3、对变压器等有高低压刀闸的操作(不同电压等级),停电时先断低压侧刀闸,后断高压侧刀闸;送电时先合高压侧刀闸,后合低压侧刀闸
。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询