出红,就是不满足规范要求的设计。
普通框架结构的话,你就需要看:
satwe里计算结果有没有红的。包括配筋和轴压比。
进入梁配筋看裂缝和挠度红不红。
位移比、层间位移比控制
规范条文:
新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
周期比控制
规范条文:
新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。
(抗归中没有明确提出该概念,所以多层时该控制指标可以适当放松,但一般不大于1.0。)
另外还有其他的刚度比、层间受剪承载力之比、刚重比、剪重比等等等。
你如果刚开始学习,就需要看前面四条。如果想应付毕业设计,第一第二条就够了。
如果想玩设计,就去找本规范,再找PKPM的说明说,坐下来,慢慢学习。
2015-02-13
展开全部
还有板的扰度、裂缝验算之类等。