某用户的电能表为“220V 20A”.该户电路中有40W日光灯40盏,60W电灯20盏.问:(1)如果晚上灯都亮时,

某用户的电能表为“220V20A”.该户电路中有40W日光灯40盏,60W电灯20盏.问:(1)如果晚上灯都亮时,能否再接入一只2千瓦的电炉?(2)若该电路上电流实际为1... 某用户的电能表为“220V 20A”.该户电路中有40W日光灯40盏,60W电灯20盏.问:(1)如果晚上灯都亮时,能否再接入一只2千瓦的电炉?(2)若该电路上电流实际为18安,还能接入一只多大功率的用电器? 展开
 我来答
神勇又深邃灬典范283
2014-08-20 · 超过75用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:182
采纳率:100%
帮助的人:69.7万
展开全部
(1)电路最大功率P=UI=220V×20A=4400W,
40W日光灯40盏,60W电灯20盏和2千瓦的电炉的总功率P1=40W×40+60W×20+2000W=4800W>4400W,所以不能再接入一只2千瓦的电炉.
答:不能再接入一只2千瓦的电炉.
(2)电路上电流实际为18安时,电路最大功率P2=UI1=220V×18A=3960W,
还能接入一只功率为P-P2=4400W-3960W=440W的用电器.
答:还能接入一只440W的用电器.