
我家开空调,白天断路器不跳闸,半夜跳闸。如何检查漏电?
我家门外的断路器是40A的,现在门内的总断路器也是40A的,空调单独一个32A的。每次跳电都是门内的40A总断路器跳电,空调32A不跳。而且是半夜只开空调的情况下跳电。刚...
我家门外的断路器是40A的,现在门内的总断路器也是40A的,空调单独一个32A的。
每次跳电都是门内的40A总断路器跳电,空调32A不跳。而且是半夜只开空调的情况下跳电。
刚开始以为是断路器的问题,把门内40A的换成新的50A的断路器(漏电保护器没换),结果还是跟以前一样。
所以我现在判断有两种可能:
1,漏电保护器有问题;
2,或者是某个线路有微小漏电的状况,到了夜间电压升高,导致漏电状况加剧,达到了漏电保护器的门限电流。
但是我现在不知道怎么检查线路漏电,如何判断是哪个问题导致的。 展开
需要检查空调的线路有无损坏,检查电脑板上面的继电器等,还要检查空调的话插座有没问题,还有可能是室外机的问题,室外机与室内机连接的线缆有无破损,是不是因为开了几个小时以后压缩机的热把线绝缘皮熔化了(只有空调有问题时才会这样)
然后可以检查漏保,用一个可变电阻(阻值用欧姆定律计算,使其电流能够接近、达到和超过漏保的门值),先开到阻值最大,接在火线与地线之间然后缓缓旋转电位器直到漏保跳闸。这时将可变电阻拔下,用万用表电阻档或电阻表测量其阻值然后计算出漏电跳闸的电流门值,然后就可以判断有没问题了。
然后可以检查漏保,用一个可变电阻(阻值用欧姆定律计算,使其电流能够接近、达到和超过漏保的门值),先开到阻值最大,接在火线与地线之间然后缓缓旋转电位器直到漏保跳闸。这时将可变电阻拔下,用万用表电阻档或电阻表测量其阻值然后计算出漏电跳闸的电流门值,然后就可以判断有没问题了。
展开全部
分析有道理,可将漏电保护器下方两根接线对调,使原漏电的相线变更为零线,其漏电流将很微小,一般不会出现再跳闸的,除非原零线也存在绝缘欠佳才会再跳闸的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
漏电保护器可以不要
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
门内开关有问题
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询