三菱FX3U PLC的锁存寄存器和断电保持寄存器有什么区别

麻烦高手详细讲解... 麻烦高手详细讲解 展开
 我来答
百度网友98d3863aa1
推荐于2017-09-26 · TA获得超过1275个赞
知道小有建树答主
回答量:292
采纳率:0%
帮助的人:167万
展开全部

锁存寄存器和断电保持寄存器其实是一个概念。在三菱PLC参数中是可以设置锁存地址的:数据寄存器从D0到D511默认是断电不保持的,而D511以后默认是断电锁存的。所以在编程时,要注意数据地址的分配。如果需要断电保持,尽量选择D511以后的D区

a22554466
2018-11-28
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:2.5万
展开全部

我说一下我试剂遇到的问题:

我显示屏上是D650数据输入,关机不保存,开机变0。将数据锁定由600改为750后。问题解决。关机就保存了

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
o等待o情
2018-03-08
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:6.2万
引用十八家诗钞的回答:
锁存寄存器和断电保持寄存器其实是一个概念。在三菱PLC参数中是可以设置锁存地址的:数据寄存器从D0到D511默认是断电不保持的,而D511以后默认是断电锁存的。所以在编程时,要注意数据地址的分配。如果需要断电保持,尽量选择D511以后的D区

展开全部
最佳答案不对吧,另一个回答才对,很明显图片里是可以设置起始和结束的,两者中间才是断电保持
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2018-01-25
引用十八家诗钞的回答:
锁存寄存器和断电保持寄存器其实是一个概念。在三菱PLC参数中是可以设置锁存地址的:数据寄存器从D0到D511默认是断电不保持的,而D511以后默认是断电锁存的。所以在编程时,要注意数据地址的分配。如果需要断电保持,尽量选择D511以后的D区

展开全部
可以设置锁存器的范围是200~511,200之前的是掉电不保持的,如果想要设置掉电保持的寄存器,就改锁存起始和结束。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答