2000KVA的变压器最多能负载多少千瓦的负荷,如果超负荷了,有哪些方法辨别?什么情况下会有什么危

2000KVA的变压器最多能负载多少千瓦的负荷,如果超负荷了,有哪些方法辨别?什么情况下会有什么危害后果?... 2000KVA的变压器最多能负载多少千瓦的负荷,如果超负荷了,有哪些方法辨别?什么情况下会有什么危害后果? 展开
 我来答
来自画廊大方的单枞茶
2015-07-08 · TA获得超过938个赞
知道小有建树答主
回答量:737
采纳率:0%
帮助的人:298万
展开全部
变压器所带的负载是和功率因素相关的,2000KVA是视在功率,如果你功率因素高,那么所能带的负载就多,按照电力局规定的最低达到0.9的功率因素计算的话,那么2000KVA的变压器能承受1800KW的有功功率,每相600KW,如果相电压为220V,则可以承受的电流为2727A;
1000A的断路器表示的是每相电流能够达到1000A.
如果油变色,温度变高,可能是超负荷了,会大大减少其寿命,有安全隐患
追答
谢谢
leipole
2024-11-29 广告
三相变压器380变220是电力转换中的重要设备,广泛应用于各种工业和商业场景。我们上海雷普电气有限公司生产的此类变压器,采用高品质材料制造,确保转换效率高、性能稳定。产品设计符合国家安全标准,具有过载保护、短路保护等安全功能,保障使用过程中... 点击进入详情页
本回答由leipole提供
超级成功2015
2015-07-08 · TA获得超过1524个赞
知道小有建树答主
回答量:2715
采纳率:0%
帮助的人:703万
展开全部
看一下你们的功率因数,假如是0.9,那变压器的额定负荷=2000*0.9=1800kW。过负荷了主要是看温度,油变的话看油面温度,不超过95℃为准。干变的话看温度计,风机要启动。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8ef030d
2015-07-08 · TA获得超过3987个赞
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:56%
帮助的人:1085万
展开全部
最大额定负载两千千瓦,超负荷会冒烟,严重的直接报废。
追问
那就是说1千伏安等手人千瓦吗?我以前的变压器630的,完全超过了630千瓦,为啥不冒烟,只发现变压器温度偏高,采用了降温措施,用了十多年了,我的回题是超载多少会冒烟
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)