请问一下这地梁上部到底有多少钢筋分布
1个回答
展开全部
请问一下这地梁上部到底有多少钢筋分布
DL-1(4)集中标注222;218,表示这地梁上部222通长筋。但支座原位标注都是420 2/2,表示这地梁上部支座处,222通长筋改成220,220与集中标注中222相连,在第二排,另加220非贯通筋。
这样标注符合:4.2.1 平面注写方式,系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。
平面注写包括集中标注与原位标注 ,集中标注表梁的通用数值,原位标注表梁的特殊数值 。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先(如图4.2.1所示)。
更多追问追答
追答
这是地梁与混凝土柱拉结示意。意为所有地梁(他用了DL-X),与内凸柱如何拉结示意。地梁与混凝土柱拉结示意,(平面图)1-1剖切符号中318(注:刚才细看了图片,我上面回答的钢筋符号都应改整为)3条红线是套住DL-X的3只开口箍的平面视图,1-1剖面就显出了3只开口箍从内线是套住DL-X。
但1-1剖面,上部有6点,4/2(上4,下2),确实与原位标注都是420 2/2的(上一排2,下一排2)不符。我认为1-1剖面,上部有6点应改成4点,2/2(上一排2,下一排2),问题这样解决。
但从另一种角度来讲,原位标注420 2/2,把222通长筋改成220总觉不太舒服,有点道理不通。建议借上部有6点,4/2的矛盾,一并与设计联系一下为妥。
宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
2024-11-27 广告
广东宏卓钢结构工程有限公司是钢铁企业集团旗下,以装配式建筑、轻重钢结构制作、施工、服务为一体的专业公司,总部位于东莞市企石镇黄金积工业区,具有国家钢结构制作一级资质,钢结构工程施工二级资质。从1993年创立至今,经过二十多年的蓬勃发展,现集...
点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询