stm32 ADC采集问题,用DMA连续采集方式数据放到ADC_value中,那么ADC_Value中的数据会不会被冲掉?
数据连续采集,2000个,定义ADC_Value=2000,那么超出2000个怎么处理的?冲掉了?...
数据连续采集,2000个,定义ADC_Value=2000,那么超出2000个怎么处理的?冲掉了?
展开
1个回答
展开全部
假设你你的ADC_value[2000],如果DMA工作于单次方式,那么装满2000个数据后DMA就停止工作了,除非你重置DMA的CNDTR寄存器。
如果工作于循环方式,DMA在填充ADC_value[1999]后,又回到ADC_value[0]重新开始填充,周而复始。
如果工作于循环方式,DMA在填充ADC_value[1999]后,又回到ADC_value[0]重新开始填充,周而复始。