现在手头上有一款,只支持485 RTU模式的模块,一款只支持485 ASCII码的模块,一个三
现在手头上有一款,只支持485RTU模式的模块,一款只支持485ASCII码的模块,一个三菱PLC,一个触摸屏,请问怎样将这4样通讯连接起来)(触摸屏带1个485一个23...
现在手头上有一款,只支持485 RTU模式的模块,一款只支持485 ASCII码的模块,一个三菱PLC,一个触摸屏,请问怎样将这4样通讯连接起来)(触摸屏带1个485一个232 触摸屏带一个485一个)
展开
展开全部
你看PLC有几个口,能不能做协议转换。比如两个485口,一个对RTU,一个对ASCII
一般PLC都会有RTU协议和ASCII协议库的。
还有一招,直接把PLC、屏、两个模块的485口接在一起。PLC做主站,触摸屏、模块做从站。从站中既有rtu也有ascii,PLC里面写程序进行数据轮询,plc里面不要用现成的库,使用自由数据收发,这需要考验你对协议的了解和解析控制逻辑的设计能力了。
