办公楼需不需要做无功补偿,为什么我们装的电容柜上功率因素一直显示0.99,电容不自动投切?
总柜三相电流分别为120A130A,180A,我取AB相电压,C相电流,手动一路一路投入电容,总柜三相电流没变化,补偿器上功率因素由0.99变化至滞后-0.88样子,请问...
总柜三相电流分别为120A 130A,180A,我取AB相电压,C相电流,手动一路一路投入电容,总柜三相电流没变化,补偿器上功率因素由0.99变化至滞后-0.88样子,请问是否办公楼功率因素已经足够了,还是电流取样信号有问题?
自动补偿装置是取一相电流和另两相电压,集中补偿的,接线不会有错,互感器也换过400/5,方向不会错,取样线跟电容柜动力电缆绑在一起会不会对取样有影响? 自动补偿控制器有自动识别取样信号电流方向问题,不必考虑取样电流方向问题,动力电缆从350米远的配电室拉过来,电压有点低,高峰时只有368V样子。功率因素我设置成0.95,取样电流方向也换过,在总柜电流小的时候,好象又恢复正常,功率因素会回到0.97,真搞不懂了,装了N个电容柜,第一次碰到这个问题,真怀疑,这个办公楼不用补偿,或前端电力局已经把功率因素补偿了。 继电器有没动这点肯定知道,关键问题假如这个办公楼功率因素不够的话,我手动补偿上去,它的总电流应该会相应下来,现在手动补偿,总柜电流没反应,所以我怀疑这办公楼不用补偿,功率因素够了。 展开
电流取样有问题,取样信号有正负的,电容一般是三相电容,如果办公楼没有电机之类的电感性用电器,不必补偿。取样线圈(互感器应为400:5),如果功率因数为0.99,当然不补偿了,补偿值是可调的,可以设定,一般为0.95。
我觉得你现在现实的功率因数0.99,不正确,一般是取样的问题:接线不正确(反了);互感线圈的量程选择不当。
取样点必须是在总开关后,取样线圈取样位置应在补偿电容与动力电缆并联位置之前。
自动电容补偿控制器接线前,应该仔细看一下说明书。自动电容补偿控制器一般不能 自动识别取样方向,需要手工调节。
新观点:
1.互感线圈是否真的是400:5(可能标牌有误),可用电流表校一下,要不怎么会电流下来后显示正常?
2.是否用的是电容专用接触器,或者接触器已烧损,手动投入时电流没有变化可能是接触器有问题(实际上电容没有投上去)。另外,三相电容一定要接接地线的,而且一定要连接牢靠。放电线圈是否烧毁?
3.取样位置是否正确?
4.实在不行换一个控制器试一试,仔细研究一下控制器说明书,是不是已超出该控制器要求的取样电流范围。
是得,无功功率不低于0.9,就不用补偿,自动控制设备也不会自动投切。完全正常。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
办公楼不需要补偿器 你功率因数都0.99了 还补偿啥?!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你先看一下你每个月的电费单就知道了,没有多交钱就是正常的.我认为是够了,办公楼也没什么动力方面的机器.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
功率因素0.99肯定不用补偿的(前提是采样的型号线没接错)。适当的无功功率还是有好处的。
万一不放心的话,可以让厂家把这个补偿装置校正一下。