我现在用的S7-200的CP243-1模块与STEP7 Micro通信,用XP电脑做向导配置好后XP网口下载上传程序都没问题,
然后用WIN7STEP7PPI通信没问题,用WIN7电脑网口通信右下角网络连接处总有感叹号,连接不成功,交叉线和直通线都试过了还是不行,连接公司的局域网是可以的,排除电脑...
然后用WIN7 STEP7 PPI通信没问题,用WIN7电脑网口通信右下角网络连接处总有感叹号,连接不成功,交叉线和直通线都试过了还是不行,连接公司的局域网是可以的,排除电脑硬件问题,请大师们帮忙指导一下,不胜感激!
展开
展开全部
一、首先需要在编程软件microwin中定义以太网向导,步骤如下:
(1)选择“工具”菜单下的“以太网向导...”。
(2)打开“以太网向导”,简单介绍CP243-1 及以太网的有关信息,点击“下一步”。
(3)设置CP243-1 模块的位置,如不能确定,可以点击“读取模块”由软件自动探测模块的位置,点击“下一
步”。
(4)设定CP243-1 模块的IP 地址和子网掩码,并指定模块连接的类型(本例选为自动检测通讯),点击“下一
步”。
(5)确定PLC 为CP243-1 分布的输出口的起始字节地址(一般使用缺省值即可)和连接数据数,点击“下一步”。
(6)设置本机为服务器,并设置客户机的地址和TSAP。
TSAP:由两个字节构成,第一个字节定义了连接数,其中:
●Local TSAP 范围:16#01,16#10~16#FE
●Remote TSAP 范围:16#01,16#03,16#10~16#FE
第二个字节定义了机架号和CP 槽号。
如果只有一个连接,可以指定对方的地址,否则可以选中接受所有的连接请求。
“保持活动”功能是CP243-1 以设定的时间间隔来探测通信的状态,此时间的设定在下步设定。
(7)选择是否需要CRC 保护,如选择了此功能,则CP243-1 在每次系统重启时,就校验S7-200 中的组态信息看是否
被修改,如被改过,则停止启动,并重新设置IP 地址。
“保持活动间隔”即是上步中的探测通信状态的时间间隔。
(8)选定CP243-1 组态信息的存放地址,此地址区在用户程序中不可再用。
(9)至此,S7-200 服务器端的以太网通信已经组态完毕,如下图,给出给出了组态后的信息。点击“完成”保存组
态信息。
(10)在程序调用子程序“ETH0_CTRL”。
参数说明:ETH0_CTRL为初始化和控制子程序,在开始时执行以太网模块检查。应当在每次扫描开始调用该子程序,
且每个模块仅限使用一次该子程序。每次CPU 更改为RUN(运行)时,该指令命令CP243-1以太网模块检查V 组态数
据区是否存在新配置。如果配置不同或CRC保护被禁用,则用新配置重设模块。当以太网模块准备从其他指令接收命
令时,CP_Ready 置1。Ch_Ready的每一位对应一个指定,显示该通道的连接状态。例如,当通道0 建立连接后,位0
置1。Error(错误)包含模块通信状态。
关键是我用XP电脑什么问题都没有,换上WIN7后网络连接处就有感叹号,而且只是给STE7 Micro通信。请有实际工作经验的大师们帮帮我!!!
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询