rs485为什么需要终端匹配电阻
2个回答
2016-12-06
展开全部
抑制回波干扰
高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。RS-485/RS-422
一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,即最近端和最远端,各接入一个终端电阻,而处于中间部分的节点则不能接入终端电阻,否则将导致通讯出错。
但现在多用于POWERBUS总线芯片来替换RS485芯片的应用,因为RS485在现场传输的弊端有以下几点:1,无带载能力。Rs485使用差分的方式进行信号传输,通过总线无法给后端设备供电,在很多施工现场,传感器端很难找到现场取电的电源,只能从主机端再拉两根24V电源线来供电。2,有极性,且需要手拉手。这一问题导致施工非常繁琐,而且拓扑结构的固定也侧面反应了抗干扰能力不足,无法与其它种类的线共管,这也不符合现场实际情况。3,需要加终端匹配电阻且从机需要隔离,成本高昂。这意味着每个从机需要一颗隔离电源B0505芯片,且长线需要加匹配电阻来确保最终总线回声的消除。而这些问题POWERBUS早已解决,现POWERBUS可以透传MODBUS等多种总线协议,在多年的现场应用中,被证明是一种替换485的有效解决方案。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: