请问西门子s7-300 PLC sfLED灯常亮怎么处理,有的说把映像区改大,这个具

请问西门子s7-300PLCsfLED灯常亮怎么处理,有的说把映像区改大,这个具体是怎么改的呢。谢谢... 请问西门子s7-300 PLC sfLED灯常亮怎么处理,有的说把映像区改大,这个具体是怎么改的呢。谢谢 展开
 我来答
百度网友b8b3f90
2017-01-03 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3071万
展开全部
1、映像区大小受CPU型号限制,你无法自行修改
2、你可以联机查看模块诊断信息,确认导致SF故障的问题所在。
更多追问追答
追问

追答
最简单的方式可以添加空的OB122,这样你的PLC不会进入STOP状态,发生IO访问错误有以下可能:
1、程序员发生了地址越界,特别是使用间接寻址时没有对地址边界进行检测而发生地址越界。
2、外部信号存在对地短路现象,这需要现场电工配合测量。