![](https://iknow-base.cdn.bcebos.com/lxb/notice.png)
钢筋电渣压力焊外观检查应符合哪些要求?
2个回答
2015-12-19 · 知道合伙人教育行家
关注
![](https://wyw-base.cdn.bcebos.com/pc-content/follow.gif)
![](https://ecmb.bdimg.com/kmarketingadslogo/457dd72b2feeca7d918be1ddcc15dac1_60_60.jpg)
2023-06-12 广告
1.取样数量 电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件。 (1)在一般构筑物中,应以30个同级别钢筋接头作为一批; (2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼...
点击进入详情页
本回答由上海书敏工业设备有限公司提供
2014-01-14
展开全部
1、焊泡要饱满。(四周焊泡凸出钢筋的高度不得小与4MM)2、无偏中现象。(接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2MM)3、垂直度。(接头出弯折角不得大于3度)4、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。