钢筋电渣压力焊外观检查应符合哪些要求?

 我来答
鸽城小哥
2015-12-19 · 知道合伙人教育行家
鸽城小哥
知道合伙人教育行家
采纳数:893 获赞数:5073
毕业于冀中工程技师学院热工系焊工班, 七年焊接及热切割工作经验。 中级焊工资质。

向TA提问 私信TA
展开全部
竖向钢筋电渣压力焊,焊接质量检验要求比如符合如下要求:
1:焊缝饱满。钢筋在受压过程引起的突出母材直径不得小于4毫米(可以简单理解为:焊缝余高)。否则有可能导致焊接压力不足引起焊接强度降低。
2:垂直度。钢筋接头弯折角小于等于3度。才可保证焊接强度及焊接技术要求。
3:焊接对中度。钢筋接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的1 ∕ 10,且不得大于2㎜。
4:外观。钢筋与电极接触部位,必须接线牢固可靠,不得出现烧伤等缺陷。
上海书敏工业设备有限公司
2023-06-12 广告
1.取样数量 电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件。 (1)在一般构筑物中,应以30个同级别钢筋接头作为一批; (2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼... 点击进入详情页
本回答由上海书敏工业设备有限公司提供
匿名用户
2014-01-14
展开全部
1、焊泡要饱满。(四周焊泡凸出钢筋的高度不得小与4MM)2、无偏中现象。(接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2MM)3、垂直度。(接头出弯折角不得大于3度)4、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。