变压器匝间短路的原因,及检测方法。

 我来答
白水不喝白水CG
2017-05-09 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:34万
展开全部
匝间短路产生的原因:
1:漆包线质量差,特别是细导线,导线标准中允许有针孔点,绕线时容易产生短路。
2:绕线时漆包线损伤,如漆膜受损、被刮,打结等。
3:焊点垫纸被压破或焊点移位。
4:引出线或焊点有毛刺,压破绝缘层。
5:使用铜屏蔽时,层间绝缘未垫好,使用屏蔽层首尾相碰。
6:浸漆时绝缘漆选用不当,其溶剂对漆包线有腐蚀或绝缘漆收缩应力大,干燥时线圈收缩,引起短路。
匝间短路的检测:
1:变压器应进行老化感应试验,其频率最好选用400Hz.
2:采用脉冲比较法检测。用高压方波施加于变压器绕组两端,比较两个线圈的衰减。
3:测量变压器的空载损耗。当铁芯损耗合格,而空载损耗增大时说明线圈有短路现象。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
用身边的摇表或万用表只能测量变压器绕组对地是否短路。 而变压器绕组匝间短路和相间短路,用这些仪表是测量不出来的,因为它们的精度不够。 ▲用摇表测量变压器绕组对地是否短路 由于变压器三相绕组和变压器外壳是绝缘的,一旦短路,绕组和外壳的阻值会变... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
caokouwei
2017-05-08 · TA获得超过3062个赞
知道大有可为答主
回答量:2374
采纳率:12%
帮助的人:677万
展开全部
1、雷击
2、局放长时间导致破坏
3、温度过高后线圈绝缘老化
检测方法:感应试验 局放测试
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
每分人2519
2017-05-08 · TA获得超过418个赞
知道答主
回答量:247
采纳率:0%
帮助的人:47.3万
展开全部
双臂电桥或者数字微欧计
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起