变压器匝间短路的原因,及检测方法。
展开全部
匝间短路产生的原因:
1:漆包线质量差,特别是细导线,导线标准中允许有针孔点,绕线时容易产生短路。
2:绕线时漆包线损伤,如漆膜受损、被刮,打结等。
3:焊点垫纸被压破或焊点移位。
4:引出线或焊点有毛刺,压破绝缘层。
5:使用铜屏蔽时,层间绝缘未垫好,使用屏蔽层首尾相碰。
6:浸漆时绝缘漆选用不当,其溶剂对漆包线有腐蚀或绝缘漆收缩应力大,干燥时线圈收缩,引起短路。
匝间短路的检测:
1:变压器应进行老化感应试验,其频率最好选用400Hz.
2:采用脉冲比较法检测。用高压方波施加于变压器绕组两端,比较两个线圈的衰减。
3:测量变压器的空载损耗。当铁芯损耗合格,而空载损耗增大时说明线圈有短路现象。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
用身边的摇表或万用表只能测量变压器绕组对地是否短路。 而变压器绕组匝间短路和相间短路,用这些仪表是测量不出来的,因为它们的精度不够。 ▲用摇表测量变压器绕组对地是否短路 由于变压器三相绕组和变压器外壳是绝缘的,一旦短路,绕组和外壳的阻值会变...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐律师服务: