变频器输入密码为什么不能解锁

 我来答
都比哈哈无私的
2018-12-03 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:37
采纳率:75%
帮助的人:1.1万
展开全部
不同型号变频器参数不同,调试很简单,拉380电源三相接到变频器RST(L1,L2,L3)变频器UVW可以先不接电机。保证线接好后可以接通电源,按下REN变频器就会运行,(注意:变频器有两种运行方式,可以用键盘切换)变频通讯故排除,障参数设定。
一些变频器用户,怕设置好的参数值被误改,影响正常生产的运行,往往设置“权限性”密码,使不知道密码的操作人员或检修人员,修改参数值时为变频器“拒绝”,给检修工作带来严重的不便。
(1)可通过参数设置解除参数修改的锁定状态。变频器一般具有参数更改保护功能,如伟创AC60系列变频器(见表8-1),其参数值E-63,当将其参数值修改为1或2时,控制参数被锁定,不能被修改。但此种保护状态可以被解除,将E-63参数值恢复为0后,便解除了参数修改的锁定状态。
表8-1 伟创AC60系列变频器E-63的参数内容
E-63 参数更改保护 0:所有参数可更改 0 · 76 13FH
1:仅键盘数字设定可更改
2:所有参数禁止更改
(2)修改参数需要输入密码(见表8-2)。变频器使用用户,可设定保护密码,若解码输入数值与密码不对应,则控制参数不能修改。检修中遇到这种情况,解决的办法如下。
表8-2 台达VFD-E系列变频器与保护密码相关的参数
00.07
00.08 控制板软体版本
参数保护解码输入 唯读(依出厂版本显示)
0-9999
0-2:记录密码错误次数 #.##
0
00.09 参数保护密码设定 0~9999
0:未设定密码锁或00.08密码输入成功
1:参数已被锁定 0
1)从原操作人员那里问知原设定密码,调出00.08参数项,输入密码值,进行解码,便于重新设置相关控制参数,进行检修。
2)咨询厂家技术人员,获得“超级密码”,不再理会原设置密码,输入“超级密码”后,直接解除参数保护状态。
3)以原有设置的控制方式进行检修。这是一种将错就错,利用原来的控制方式进行检修的方法。见下述故障实例。
现场维修一台VFD-E型15kW的变频器,中达VFD-E型变频器控制端子图如图8-21所示,因面板损坏,更换操作面板后,竟然无法操作运行了——控制参数不能修改。该机参数00.08和00.09分别为保护密码输入和保护密码设定,且00.09参数赋值为1时,表明参数已被锁定,需从参数00.08中输入正确密码,待参数00.0
卜凡启维
2018-12-03
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:2.8万
展开全部
湿性坏疽啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式