对高层和多层民用建筑的防火分区面积有何要求?
展开全部
民用高层建筑,一二级耐火等级,面积1500㎡,多层民用建筑,一二级耐火等级,2500㎡,三级耐火等级1200㎡,四级耐火等级600㎡。地下或半地下建筑,一级500㎡。设备用房最大1000㎡。当建筑内设置自动灭火系统,面积可以增加1倍,局部设置自动灭火系统,局部增加1倍。当一二级耐火等级建筑内的,营业厅,展览厅,当设置自动灭火系统和自动报警系统,采用不燃或难燃材料时,每个防火分区面积增加:1.设置高层建筑内时,不应大于4000㎡。2.设置多层建筑的首层时,不应大于10000㎡,3.设置地下半地下时不应大于2000㎡。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2018-12-20 · 口碑装修公司,免费设计报价
关注
展开全部
根据国家计委计综[1987]2390号文的要求,由公安部会同有关部门共同修订的《高层民用建筑设计防火规范》,已经有关部门会审。现批准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95为强制性国家标准,自1995年11月1日起施行。
原《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82同时废止。
在执行本规范个别规定如确有困难时,应在地方建设主管部门的主持下,由建设单位、设计单位和当地消防监督机构协商解决。
本规范由公安部负责管理,其具体解释等工作由公安部消防局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。
高层民用建筑每个防火分区最大允许建筑面积,一类为1000M2,二类为1500M2,地下室为500M2。具体划分时注意:
(1)除用防火墙外,可根据情况采用防火卷帘或防火水幕带。
(2)设自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可增加一倍,局部设置时,可按局部面积的一倍增加。
(3)高层中的营业厅、展览厅等设有自动报警和灭火系统且采用不燃或难燃装修时,地上部分的防火分区最大允许建筑面积为4000M2,地下部分为2000M2。
(4)高层与裙房之间有防火分隔设施时,裙房的防火分区最大允许建筑面积不应大于2500M2,当设有自动喷水灭火系统时,可增加一倍。
(5)高层内有上下连通的开口部位时,上下连通层应作为一个防火分区。当开口部位设有防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加。
(6)高层建筑中的中庭应按上下层连通的面积叠加计算,超过一个防火分区面积时,要采用本部分第10题的措施。
(7)用防火卷帘分隔时,当采用背火温升做判定条件时,其耐火极限不小于3h,当采用其它防火卷帘时,卷帘两侧应采设独立的闭式自动喷水灭火系统保护。系统喷水时间不小于3h,喷头喷水强度不小于0.5L/s,喷头间距为2-2.5m,喷头距卷帘的水平距离宜为0.5m。
(8)疏散走道上的防火卷帘应在其两侧设启闭装置,并具有手动、自动和机械控制装置。
