变压器局部放电的检测方式一般有:
1、电测法。利用示波仪或无线电干扰仪,查找放电的特征波形或无线电干扰水平。
2、超声波测法。检测放电中泛起的声波,并把声波变换为电信号,录在磁带上进行分析,电信号和声信号的传递时间差异,可求得探测点到放电点的距离。
3、化学测法。检测油中各类消融气体的含量及增减变化纪律。该测试法可发现油中的组成、比例和数目的变化,从而判定有无局部放电(或局部过热)。
此外,目前研制出局部放电检测仪,能在变压器运行中进行自动检测局部放电。
为避免局部放电的发生,制造单元应对变压器进行合理的结构设计;精心施工,提高材料纯净度,严格把控各个环节的质量。运行单元应增强变压器维护、监测等工作,以有用地避免变压器局部放电的发生。