一、试验前准备

1、试验人员应不少于2人。使用时应严格遵守有关高压试验的安全作业规程;

2、为了保证试验的安全正确,除了必须熟悉该产品说明书以外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作;

3、试验人员在打开封装箱时,根据装箱清单对设备进行清点检查,若发现设备与装箱清单中不符,应立即国电中星联系;

4、串联谐振试验装置应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练;  

5、串联谐振试验装置使用时,输出的是高电压或高电压,必须可靠接地,注意操作安全;

6、各连接线不能接错,接线一定按照“注意事项”上的电路图连接,否则可导致试验装置损坏;

7、无论是做被试品试验,还是做空升试验,下面一节电抗器一定要用绝缘支架与地面隔开;

8、在做被试品试验之前,对设备进行空升试验,试验电压为设备额定电压80%。  

二、试验时注意事项

1、在做试验时,变频电源与电抗器之间的距离尽可能为大,以避免发生安全事故;

2、串联谐振试验装置的变频电源部分为触摸屏形式,在点动屏幕时,动作要轻,如果在触屏操作时用力过猛或速度太快,就有可能无法进入下一个菜单或机器不能启动;需要按一下复位键再返回主菜单,间隔5秒钟之后再启动,或者直接关闭电源再启动;

3、在对设备进行参数设置时,“装置电压”这一栏不能更改,“装置电压”指的是出厂试验时与分压器配套设置的,如果“装置电压”改变了,分压器采样信号就会有所改变,测出来的试验电压有可能偏大或偏小,对被试品的耐压试验就有一定的影响。所以试验人员在装置开机时就要把“装置电压”记录下来,以避免装置电压在误动以后,好查阅并更改;

4、在做电容量较大或损耗较高的被试品试验时,例如“发电机,容量大的电机,1.5km以上的电缆”,系统Q值较低,设置“输出电压”为30V~50V之间,在一般情况下,“输出电压”设置为10V~20V之间。在做10kV以下,长度500m以内电缆试验时,应选择较低的励磁电压,“输出电压”为设置10V。否则,在找谐振点时,试验电压会超过被试品的额定耐压值,这时系统Q值较高,容易造成被试品击穿。

长沙永乐康仪器
2024-03-19 广告
采用变频马达,从低速到高速,无级变速可调. 构造独特,空间占用小,负载量大。 很多达到12个瓶位.成倍提高效能. 整个设备运转时震动很小,比较安全和可靠. 可以定时或连续运行。 即可垂直振荡,又可倾斜振荡.且倾斜角度可调. 倾斜振荡时混合更... 点击进入详情页
本回答由长沙永乐康仪器提供
华天电力
2019-09-16 · 专业权威电测产品解决方案提供商
华天电力
武汉市华天电力自动化有限责任公司,简称:华天电力,在原武汉高压研究所三产基础上于2004年改制成立的高科技公司,前身武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内早期从事高压测试的厂家
向TA提问
展开全部
串联谐振试验装置使用注意事项:

(1)在使用串联谐振装置进行电压电阻测试之前,请根据试验程序对测试产品的绝缘电阻进行测量,并在进入下一阶段电压测试之前,确保测试产品符合相关的绝缘要求。

(2)在使用串联谐振装置进行耐压试验和启动装置之前,请重新检查连接是否正确,例如:励磁变压器的输出电压通过接地牵引电缆连接到下电抗器的下端;上高压输出线上部电抗器应尽可能远离补偿电容器和分压器。不要靠近地面或周围物体,以防止高压电线向地面和物体放电,因为你犯的每一个小错误,都会对设备和人员造成不可挽回的损害,而且每次你改正一个错误,对于现场人员和设备的安全,都是非常宝贵的;

(3)由于人员和设备的安全,对设备的对接要求很高。变电站接地网连接时,应对接地桩、开关柜本体、变压器外壳污垢、铁锈、油漆等进行预处理,确保接地线与接地装置有效连接。现场作业无接地装置时,可采用长约150cm的金属棒,金属棒可埋在地面相对潮湿的地方。地下不少于120cm,必要时注入适量的水,这将更有效地保证设备可靠接地。

(4)串联谐振设备电源应采用两条消防线路380 V,仪表工作220 V电源消防线路应与380 V消防线路分开,供电线路尽量避免使用焊机等设备,防止干扰,如果使用发电机电源,则零线接地;

(5)尽管我们已经进行了大量的模拟试验或设置了各种保护措施,但样品的放电和仪器过电压保护的返回都会对仪器造成损坏。然而,在排放过程中存在着许多不同的世界问题,而且现场仪器较多,运输环境和使用环境较差。因此,强烈建议您采取措施防止交通中的地震和灰尘,并详细阅读应注意的事项。
回复者:华天电力
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
华意电力
2022-07-22 · 专注电测领域,守护电力安全
华意电力
武汉华意电力科技有限公司(简称:华意电力),属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。自主研发的系列设备产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业,受到广大用户的一致好评和青睐!
向TA提问
展开全部
  用串联谐振做电缆交流耐压试验,因试验是高压我们需非常小心注意安全。

  1、注意现场接线:有两个地方的试验线必须要用专用的测试线,不能与其他的测试线进行混用。第一个是分压器到控制主机的信号采集线,此线采用同轴信号线。第二就是绝缘高压线,该线是激励变压器与电抗器底部连接的专用线,此绝缘高压线的特点就是能够保证线路不会对地进行放电,保证整个系统的安全运行。

  2、如何选择电源:电源一定要按设备要求是接AC220V还是AC380V。220V接入电源进线端的A C两个接线端。380V一定要采用三相380V并接入电源进线端的A,B,C三相。如果380V接入到A、C端是可能造成仪器损坏的,所以我们因注意接通电源部分。

  3、在电抗器并联时:电抗器首尾相连的测试线因悬空,不可拖在地上,以防对地放电。

  4、安全接地:仪器上所有的接地端必须保证安全接地,特别是激励变压器上的高压尾端是容易被忽略的接地端。

  5、非紧急状态下,不可通过使用切断电源的方式使串联谐振试验装置降压停机。此操作容易造成仪器的损坏。在使用放电棒放电后方可拆线。

  以上就是串联谐振使用时的注意事项,我们在做高压试验时因遵循高压试验安全原则进行,切不可在非确认安全的情况下进行设备的运行和使用。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
俊俏还清爽丶小雀7
2019-09-16 · TA获得超过675个赞
知道小有建树答主
回答量:596
采纳率:57%
帮助的人:73.9万
展开全部
调频式串联谐振耐压装置一般是根据装置来的,一般都是BPXZ-HT-44kVA/22kV和BPXZ-HT-25kV/50kV
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式