消防应急照明灯具4条线怎么接线

 我来答
帐号已注销
高粉答主

2020-11-30 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:263
采纳率:95%
帮助的人:10.5万
展开全部

一零一地,一个开关火线,一根充电火线。

注意事项:

1、对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用;

2、应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。

3、对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的应急照明灯具可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或配电箱内集中控制的三线式接法。

扩展资料:

合理选择应急照明系统供电控制方式:国内使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。

这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。

也有用来吸食一些烹饪好的动物长骨的骨髓。一般直径在0.5cm左右,但是用来吸食酸奶、珍珠奶茶等饮品时,会用较粗的吸管,有的直径有1.5cm。一些较少见,直径极小的吸管用作饮热饮。

参考资料来源:百度百科-消防应急照明灯



火虎生活小达人
高能答主

2020-12-03 · 致力于成为全知道最会答题的人
知道大有可为答主
回答量:5246
采纳率:100%
帮助的人:159万
展开全部

将控制开关的排线和应急灯的控制板相连接,注意应急电源上面的线路连接到位,而对应的火线要与火线的接线柱相连,零线也需要与零线的接线柱相连接,注意控制器的线路连接到位。

通过开关,需要接入开关线,有一个要接入零线,同时还有一个要接入地线,接入到应急开关日光灯的外壳就可以了。

扩展资料:

消防应急灯其他故障

1、消防应急灯一直出现报警的声音,遇到这种情况一般是因为这种应急灯是智能的,发出了语音报警的功能。我们可以按照使用说明书,通过反复按面板上面的测试按钮进行调试。调试之后,如果还发出报警的声音,可以将电源的插头拔掉,也能够消除报警的现象。

2、消防应急灯还会出现黄色指示灯不停闪烁的问题,有可能是电池的连线没有接触到位,或者因为光源出现了短路的问题,也会出现闪烁。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
亿丁智能科技
2018-11-25 · TA获得超过602个赞
知道小有建树答主
回答量:177
采纳率:100%
帮助的人:15万
展开全部
  • 正常为1条零线,1条开关火线,1条充电线,1个强启火线。

  • 产品应有4个接线孔位,对应接上

  • 如必须接带强启的应急照明回路时,正常火线引至B相(绿色)的开关,强启火线引至交流接触器。

  • 交流接触器应加配控制线才能正常工作,箱内加报警系统的单输入单输出模块或箱门按钮等带动的中间继电器等。

  • 根据实物图,1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极,2接电池负极。3号桩接从墙壁控制开关出来的火线,(注意是经过开关控制、能开能关才行),4号桩接零线。

  • 没有外接电池的话,停电时,灯是不会自动亮的。

  • 向左转|向右转


本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
forgivemehappy
2020-09-21 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:8798
采纳率:76%
帮助的人:374万
展开全部
正常为1条零线,1条开关火线,1条充电线,1个强启火线。
产品应有4个接线孔位,对应接上
如必须接带强启的应急照明回路时,正常火线引至B相(绿色)的开关,强启火线引至交流接触器。
交流接触器应加配控制线才能正常工作,箱内加报警系统的单输入单输出模块或箱门按钮等带动的中间继电器等。
根据实物图,1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极,2接电池负极。3号桩接从墙壁控制开关出来的火线,(注意是经过开关控制、能开能关才行),4号桩接零线。
没有外接电池的话,停电时,灯是不会自动亮的。
向左转|向右转
消防应急照明灯具怎么接线?消防应急照明灯具是为紧急火情状况下人员疏散或消防作业提供照明的消防应急灯具,消防应急照明灯具包括应急照明灯、安全出口标志和疏散指示标志,最近接到不少小伙伴咨询问到消防应急照明灯具应该如何接线?

一、疏散照明设置

1、除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:

(1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);

(2)观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所;

(3)建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所;

(4)公共建筑内的疏散走道;

(5)人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

那么消防应急照明灯具怎么接线?具体的接线细节和方法有如下两种:

1、自带电源型应急照明灯具

建筑中常用的应急照明双头灯(自带蓄电池),安全出口指示标志(自带蓄电池)、疏散指示标志(自带蓄电池)等都属于自带电源型,他们对常亮火线接线的要求不高,接线时,只须将应急照明灯具的火线L、零线N和Pe线分别与消防供电线或市电直接连接上就行,这时需要注意L线和N线不能串接现场开关控制,要直接与电源线的L线和N线相连接。

2、集中电源型应急照明灯具

建筑中如果使用的应急照明双头灯、安全出口指示标志、疏散指示标志等都是不带蓄电池的灯具,需要利用集中电源进行火灾时的应急供电,则属于集中电源型应急照明灯具。其应急回路的电线安装要求要与火灾自动报警系统的报警线路安装要求一样,需要进行穿金属管进行保护。

这种应急照明灯具的回路是需要4根线进行连接,其中一根火线连接集中应急电源是为了保证火灾时所有的应急照明灯具是常亮的;另一根火线接普通的照明线路,保证正常的普通照明;而零线N与普通供电和集中应急电源的N线连接;Pe线与建筑的Pe线连接,火灾时能自动切换到应急电源保持正常的电力供应,使建筑内保持规范规定的照度要求。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
海浪heE
2020-06-03
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:595
展开全部
一零一地,一个开关火线,一根充电火线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式