哪位师傅给我讲一下差动保护中,两个电流互感器极性问题,同极性朝向母线是什么意思?怎么确定极性是正确

 我来答
多尔安宏教
2019-08-06 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:34%
帮助的人:703万
展开全部
用电池组,指针式毫伏(毫安)表
pt:
试验时dc电源采用1.5~3v干电池,正极接高压侧a端,负极接高压侧x端,直流毫伏表或毫安表的正极接低压侧a端,负极接低压侧x端。然后操作开关k,观察开关合上或拉开瞬间表针的摆动方向,从而判断判其极性。
ct:
2.2.3
试验时dc电源采用1.5~3v干电池,正极接高压侧l1端,负极接高压侧l2端,直流毫伏表或毫安表的正极接低压侧k1端,负极接低压侧k2端。然后操作开关k,观察开关合上或拉开瞬间表针的摆动方向,从而判断判其极性
分析判断
当开关合上的瞬间,如果表针向正的方向摆,而拉开关的瞬间,表针向负的方向摆动,则接电池正极的端子与接表计正极的端子是同极性的。此时如果它们的标号也同名称(如l1与k1),则此互感器是减极性的,反之,则是加极性端子。
淡沛春贺旷
2020-05-11 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:29%
帮助的人:873万
展开全部
差动保护,是利用高压侧和低压侧同时安装两个电流互感器,然后由于高低压侧电流大小不同,通过选择不同变比电流互感器使变压器正常运行时电流互感起产生的电流大小相同方向相反,相互抵消,使得动作机构无法动作,而发生短路故障的时候,由于线路的铁损等铁磁饱和,导致两个电流之间的相位不能保持180度反向,因此产生了很大的电流,驱动机构动作进行保护的