接触器控制电机启停启动线和电源线接反了会是什么问题?

 我来答
云南万通汽车学校
2020-08-12 · 国家定点培训基地,专注培养汽车人才。
云南万通汽车学校
云南万通汽修学校落于美丽的春城昆明,学校坏境优美,学习氛围浓厚。教学设施设备齐全,建有新能源汽车实训厅、整车实训厅、电器实训厅、汽车美容实训厅等20余个实训大厅,开设三十多个汽车技术专业。
向TA提问
展开全部
每个信号分别进行说明;

运行信号,有时也设计上停止信号,但一个运行信号在DCS逻辑中取反就是停止信号。这个信号是接到接触器(上图KM2)的辅助触点上的,一般接常开触点。接触器线圈带电,常开触点闭合,DCS从而得到这个信号状态。DCS测接DI模块通道
远程信号;这个信号是由低压电气控制柜上的转换开关的触点接到DCS的,一般低压电气控制柜都设有远程控制和就地控制,转换开关打到远程,DCS接受到这个DI信号才能进行启停电机操作。DCS测接DI模块通道
故障信号;简单接触器电机启动,一般会把热继电器接入故障信号(上图FR),过载电流保护。也就是上图中的FR热继电器的一个触点。故障信号除了接热继电器还有以下两种情况:1.接电机保护器,检测范围就比较多了,过载,短路,失压,三相平衡等等电机状态。2.接变频器故障输出。好的变频器功能比综保强大得多,包括所有综保功能,而且附带力矩检测、自身电路检测等等,输出故障信号。当然,后两种情况不是这个问题内容描述。故障信号的DCS测接DI模块通道
启动信号;由DCS的DO模块输出继电器触点(一般为常开)接到接触器的线圈接线端子,如上图DCS启动。
停止信号;由DCS的DO模块输出继电器触点(一般为常闭)串接到接触器的线圈接线端子,如上图DCS停止。
当然,低压电气控制柜这些元器件的内部接线都已经接好,已经给DCS信号预留出了接线端子。也就是说DCS所有信号按照接线图接在低压电气柜中的接线端子即可。
纯手打,希望采纳。另外,我从事DCS调试工作十一年,对和利时、浙大、新华、ABB、西门子等品牌DCS都比较熟悉,有什么问题需要再沟通可以直接百度呼我。

免费领入学礼包 有礼

现在入学礼包等你来领

  • 官方电话
  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 就业保障
    • 热门专业
    • 入学指南
    • 在线课堂
    • 领取礼包
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3e41683
2020-08-12 · TA获得超过990个赞
知道小有建树答主
回答量:6153
采纳率:32%
帮助的人:307万
展开全部
把线调换一下就好了,能有什么问题?