石材验收标准
1个回答
展开全部
建筑地面工程施工质量验收规范》
6.3 大理石面层和花岗石面层
6.3.1 大理石、花岗石面层采用天然大理石、花岗石( 或碎拼大理石、碎拼花岗石) 板材应在结合层上铺设。
6.3.2 天然大理石、花岗石的技术等级、光泽度、外观等质量要求应符合国家现行行业标准《天然大理石建筑板材》JC79、《天然花岗石建筑板材》JC 205 的规定。
6.3.3 板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除, 品种不同的板材不得混杂使用;在铺设前,应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等按设计要求,试拼编号。
6.3.4 铺设大理石、花岗石面层前, 板材应浸湿、晾干; 结合层与板材应分段同时铺设。
Ⅰ 主控项目
6.3.5 大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。
检验方法: 观察检查和检查材质合格记录。
6.3.6 面层与下一层应结合牢固, 无空鼓。
检验方法: 用小锤轻击检查。
注: 凡单块板块边角有局部空鼓, 且每自然间( 标准间) 不超过总数的5% 可不计。 {否则返工}
Ⅱ 一般项目
6.3.7 大理石、花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。
检验方法: 观察检查。
6.3.8 踢脚线表面应洁净, 高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。
检验方法: 观察和用小锤轻击及钢尺检查。
6.3.9 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐, 楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,防滑条应顺直、牢固。
检验方法: 观察和用钢尺检查。
6.3.10 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固, 无渗漏。
检验方法: 观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。
6.3.11 大理石和花岗石面层( 或碎拼大理石、碎拼花岗石)的允许偏差应符合本规范表6.1.8 的规定。
检验方法: 应按本规范表6.1.8 中的检验方法检验
表6.1.8 板、块面层的允许偏差和检验方法(mm)
项次 项目 允许偏差 检验方法
陶瓷锦砖、高级水磨石板、陶瓷地砖面层 缸砖面层 水泥花砖面层 水磨石板块面层 大理石面层和花岗岩面层 塑料板面层 水泥混凝土板块面层 碎拼大理石、碎拼花岗岩面层活动地板面层 条石面层 块石面层
1 表面平整度 用2m靠尺和楔形塞尺检查
2 缝格平直 拉5m线和用钢尺检查
3 接缝高低差 用钢尺检查和楔形塞尺检查
4 踢脚线上口平直 拉5m线和用钢尺检查
5 板块间隙宽度 用钢尺检查
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询