新风系统中的 全热交换器 或显热交换器 热回收率是怎 么理解的? 感觉只是把新 排风的温度
新风系统中的全热交换器或显热交换器热回收率是怎么理解的?感觉只是把新排风的温度综合嘛那温差相差10度最多也就中和到加5度或减5度哪来百分之60几的回收效率???...
新风系统中的 全热交换器 或显热交换器 热回收率是怎 么理解的? 感觉只是把新 排风的温度综合嘛 那温差相差10度 最多也就中和到加5度或减5度 哪来百分之60几的回收效率???
展开
2个回答
展开全部
热空气的能量除了体现在温度上,湿度也是一部分。
有的时候,夏天气温不高,但是湿度大的时候,人体一样不舒适。
热回收分为回收显热和全热两种,显热,简单说就是针对温度进行热交换。全热,就是针对温度和湿度都进行交换。
热交换率是有个计算公式的,不是你理解的简单的温差而已。
夏天的公式: 室内供气温度=室内温度-(室外温度-室内温度)×热交换率
所以热交换率=(室内温度-室内供气温度)/(室外温度-室内温度)
冬季的也类似。
那个热回收率是针对温差的,有温差才有热回收,没温差就没热交换了。
以上是显热的技术,还有全热的计算我就不罗嗦了。你如果有兴趣可以去网上搜。
引用dvdlover的回答:
不考虑潜热转换成显热,按照简单的温度差值计算应该是:热回收效率=(室内温度-室内供气温度)/(室外温度-室内温度)÷2 因为热回收或者热交换利用的是热传导,而热传导达到温度平衡值的时候就不再进行了,,所以,热交换所改变的温度值,不可能超过原来温差的一半!!------当然,按照原答案的计算方式也可以,但这样计算,效率就不可能超过50%,二国家相关标准,热交换的最低限度是60%,所以,国家相关标准的计算方式绝对不是原答案的计算方式。
针对显热交换器,如果考虑潜热(空气中水蒸气蕴含的热量)转换成显热(比如水蒸气凝结的时候放热,水分蒸发的时候吸热),温度变化值会超过温差值的一半!但,实际上焓值的变化仍旧遵循不会超过一半的原则(把上述公式的温度改成焓值就完善些了)
针对显热交换器,如果考虑潜热(空气中水蒸气蕴含的热量)转换成显热(比如水蒸气凝结的时候放热,水分蒸发的时候吸热),温度变化值会超过温差值的一半!但,实际上焓值的变化仍旧遵循不会超过一半的原则(把上述公式的温度改成焓值就完善些了)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: